浅谈影响电力电容器安全运行的因素及其选用与维护
高中物理教学艺术
浅谈影响电力电容器安全运行的因素及其选用与维护.txt
浅谈影响电力电容器安全运行的因素及其选用与维护
作者:zhangyap… 文章来源:本站原创 点击数:0 更新时间:2010-5-28 20:16:03 【字体:小 大】
湖北安全生产信息网(安全生产资料大全) 寻找资料>>
电力电容器大量装设在各级变电站和线路上,是供电网络中的主要设备之一,电容器在电力系统中的主要作用是补偿电力系统的无功功率,提高系统的功率因数,改善电压品质,减少线路的损耗,提高电网输送电能能力。
1电力电容器选用
在选用电力电容器时,应针对环境、电压、电流、容量、型号选择等以下几个特殊的条件,选用相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,又能节省资金、提供很好经济效益。
1.1变电站无功补偿设备优先选用构架式电容器组,少用集合式电容器的集合式电容器有可能会因内部电容单元击穿而造成三相电容量不平衡,进而导致跳闸,如果出现这种情况,现场检修往往不具备条件,应对的方法一般只能返厂检修或更换新的电容器组,但这样的处理过程时间过长,对系统电压有影响。针对集合式电容器虽然维护量少但一旦出现故障,将造成整组退出运行,影响系统无功补偿的问题,因此,变电站无功补偿设备优先选用构架式电容器组。
1.2对环境的原因直接影响到电力电容器的寿命电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。a.电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。在运行环境的温度较高的情况下,普通电容器由于被封闭在柜子里,温度往往更高。这常常会导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。因此,在自然环境较高的情况下,应采用带有温度保险的专用电力电容器。b.在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。c.在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4kV电压等级的可提升至0.45kV,这样可延长电容器的使用寿命。d.电流
不稳定对电容器存在致命的伤害。如果冲击电流大,一般的电容器是无法承受的。这种情况下建议使用抗冲击的专用电力电容器就没问题了。
2影响电力电容器安全运行的因素
2.1工作温度与环境温度
电容器工作温度在我国大部分地区可选择-25/B类的电容器,南方湿热地区可选择-25/D
你可能喜欢
- 电力故障处理
- 电容器保护
- 介质损耗
- 无功补偿基础知识
- 智能电容器
- 电容补偿计算
- 韶山1型电力机车应急故障处理88页
- 韶山9电力机车故障处理。。3页
- 10kV电力电缆常见故障处理(2)2页
- 电力系统电缆故障抢修处理方法论文8页
- 电力电容器故障分析和处理3页
- YS-3000电力故障信息处理系统技术说明11页
- 电容器保护中的不平衡电压和差压保护3页
- 电容器保护9页
- 田集变#1,#2电容器保护测控装置运行规程10页
- 10kV并联补偿电容器保护的整定(3)3页
- 并联电容器保护研究_胡旌杰6页
- CDD-JB15电容器保护及测控装置使用说明书34页
- 6、电介质电导和损耗34页
- 异频全自动介质损耗测试仪16页
- 1 影响介质损耗的因素分析2页
- 介质损耗1页
- 绝缘油介质损耗测试仪14页
- 关于介质损耗的一些基本概念13页
- 无功补偿基础知识83页
- 电气行业-无功补偿基础知识8页
- 无功补偿基础知识问答6页
- 中频炉谐波治理、无功补偿-节电 炼钢基础知识之任务和方法12页
- 无功补偿讲议-基础知识(第一讲)12页
- 无功功率补偿基础知识61页