浅谈接地电容电流及其补偿容量计算
梁金明,李国明
河北省沧州市沧炼工程设计有限公司
摘要:介绍了10KV中性点不接地系统中电容电流过大的危害及补偿原则,阐述了智能型自动补偿装置的组成及特点,给出了电容电流及补偿容量的计算方法。
关键词:电容电流 消弧线圈
1 前言
众所周知10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的短路电流仅为全部线路接地电容电流之和其值并不大,发出接地信号,值班人员可在2小时内选择和排除接地故障,保证连续不间断供电。
2 单相接地电容电流的危害
当电网发展到一定规模,10kV出线总长度增加,对地电容较大时,单相接地电流就不容忽视。当单相接地电流超出允许值,接地电弧不易熄灭,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。单相接地电容电流过大的危害主要体现在五个方面:
1)弧光接地过电压危害
当电容电流过大,接地点电弧不能自行熄灭,出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3-5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,可使用电设备、电缆、变压器等绝缘老化,缩短使用寿命,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。
2)造成接地点热破坏及接地网电压升高
单相接地电容电流过大,使接地点热效应增大,对电缆等设备造成热破坏,该电流流入接地网后由于接地电阻的原因,使整个接地电网电压升高,危害人身安全。
3)交流杂散电流危害
电容电流流入大地后,在大地中形成杂散电流,该电流可能产生火花,引燃可燃气体、煤尘爆炸等,可能造成雷管先期放炮,并且腐蚀水管,气管等金属设施。
4)接地电弧还会直接引起火灾,甚至直接引起可燃气体、煤尘爆炸。
5)配电网对地电容电流增大后,架空线路尤其是雷雨季节,因单相接地引起的短路跳闸事故占很大比例。
3
单相接地电容电流的补偿原则
我国的相关电力设计技术规程中规定,3~10kV的电力网单相接地故障电流
大于30A时应装设消弧线圈。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流,使接地电流减小,也使得故障相接地电弧两端的恢复电压速度降低,达到熄灭电弧的目的。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最
你可能喜欢
- 单相接地电容电流
- 无功补偿装置
- 变压器设计
- 无功补偿基础知识
- 电流计算
- 无功补偿计算
- 中性点接地方式
- 低压电网谐波治理和无功补偿装置的合理选择3页
- 10kV动态无功补偿与谐波治理装置技术规范书10页
- 无功补偿及滤波装置对电力工业发展的意义4页
- 风电场两种无功补偿装置的分析与比较1页
- TCR型高压静止无功补偿装置技术使用说明书28页
- 调整不平衡无功补偿装置的技术优势8页
- 电机拖动 小型变压器设计112页
- 3kw变压器设计案例2页
- 高频变压器设计计算公式2页
- 正激变压器设计36页
- LED照明电源单级PFC高频变压器设计4页
- 返驰式变压器设计原理1页
- 无功补偿基础知识83页
- 电气行业-无功补偿基础知识8页
- 无功补偿基础知识问答6页
- 中频炉谐波治理、无功补偿-节电 炼钢基础知识之任务和方法12页
- 无功补偿讲议-基础知识(第一讲)12页
- 无功功率补偿基础知识61页
- 2相短路电流计算与查表2页
- 电缆电容电流计算方法1页
- 电流计算公式3页
- 短路电流的计算与分析(复习)20页
- 03-短路电流计算_20090696页
- 低压网短路电流计算5页
- 第3章 负荷计算及无功补偿67页
- 动态无功补偿常用计算公式7页
- 第2章 负荷计算与无功补偿38页
- 无功补偿容量计算系数3页
- 合理计算无功补偿容量的方法4页
- 无功补偿容量计算系数表2页