一字型会所方案调整意见 2012.3.16

一字型会所方案(4500平米)修改意见

1. 柱网需要调整,中间跨度适当加大

2. 沙盘过小,应按实际尺寸调整

3. 鉴于小型会所,一层平面中间入口大堂内通往二楼的楼梯可以取消一个

4. 楼梯间楼梯踏步数目不对,跟层高不符合。取消楼梯前室。卫生间的蹲位设置过多,卫生间放在端部影响平面布局,建议靠近楼梯间。

5. 地下一层平面,最好增加剖面,将地面的高差以及采光天井表达到位。游泳池的设计上,是否采用标准泳道,长度还有每道宽度有待斟酌。另外,游泳池边上躺椅的排布未留走道交通。设备用房上,建议水处理靠近游泳池,通风机房减小面积,锅炉房的设置要符合规范,要有泄爆口。游泳的内部功能流线不合理,更衣(如厕)----洗浴----消毒----游泳池,现在的流线过于曲折。瑜伽房可以将走道纳入。地下室下沉庭院的设置是为了加强通风采光,改善地下室的环境质量,将卫生间,淋浴房设置在靠近下沉庭院一侧是否合理。图纸的表达上地下室的墙体是钢筋混凝土剪力墙应该涂黑。

6.一层平面:室外台阶平台宽度不够。东面门厅过大。可以考虑将二楼的理发美容跟一层的儿童娱乐对调,并考虑对外营业。多媒体展示布置需要调整。

7.三层平面:平面布局要调整。例如北面的会议室布置不当,可考虑换位置,平面尽量方正。办公室的布置要分区,一般来说,一个总经理室,3-4个副经理室,行政人员办公,财务室靠一起。总经理室可考虑内套一个小型卧室,以供休息。

8.四层平面:食堂的布置上是否考虑增加一电梯,便于主副食,餐具的垂直交通。食堂考虑净污分流。备餐设置不合理,桌椅的排布未考虑人员排队等候。169人的多功能厅排布不符合规范,应重新调整。

9. 注意柱子上下层应对应,局部一层的柱子未落到地下室。