浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

工 程 技 术

2010  NO.20

科技资讯

浅析市政给水管道工程消毒、冲洗方案的设计

谭彦斌

(佛山水业三水供水有限公司 广东佛山 528100)

摘 要:市政给水管道工程消毒药剂投加量、耗用冲洗水量较大,容易对周边环境、本地区供水管网正常运行造成影响,本文结合工程实例,就市政给水管道工程消毒、冲洗方案的设计要点进行了探讨。关键词:市政给水管道工程 消毒 冲洗中图分类号:TV5文献标识码:A

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

编号

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

:1672-3791(2010)07(b)-0045-01

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

新装给水管道的冲洗消毒是给水工程质量管理的重要环节,给水管道在正式通水投入使用前,必须进行管道的冲洗消毒工作。对于大型的市政给水管道工程,其消毒、冲洗工作的质量直接影响着管道沿线广大人民群众的水质安全;同时,由于市政给水管道工程消毒药剂投加量、耗用冲洗水量较大,容易对周边环境造成影响,必须谨慎行事,因此事前一般要求制订专项的方案。

下面,本文作者结合佛山市三水区白金大道二期给水管道改迁工程,就市政给水管道工程消毒、冲洗方案的设计要点进行了探讨。

1 工程概况

为配合佛山市三水区白金大道二期道路拓宽工程,佛山水业三水供水有限公司对在白金大道二期(白金大道公路桩号K77+099~K78+830段)段原DN600~800水泥管进行改迁,计划重新敷设DN600~DN800给水钢管约1.7公里。工程于2009年6月初,新管道安装全部完成完工,在投入使用前,需对新装的DN600钢管进行冲洗。工程相关基础资料收集如下。1.1待冲洗管道容积(表1)1.2沿线阀门情况

本工程分别在起点和终点附近设DN600、DN800中途控制阀门各1个,来水方向为自南往北,沿线有DN300泄水阀1个,DN80~DN200支管阀门17个,DN80排气阀1个,DN100排气阀1个,主要阀门信息详见表2。

方案所涉及的主要阀门如表2所示。

在确定排水阀、消毒药剂投加量、冲洗水量、冲洗时间后,必须在此基础上制订详细的实施计划,以保证消毒、冲洗顺利进行。

4.1前期准备工作

(1)因此必须将消毒、冲洗方案报相关政府部门,避免沿线农村居民抽用含氯离子的河涌水对作物造成影响。

(2)对沿线阀门进行巡视,检查方案中相关阀门能否正常启闭。4.2浸泡、消毒

3 消毒剂用量计算及投加点的选定(1)待消毒管道灌水至管道容积1/2;3.1消毒剂的选择及投加总量计算(2)加药(;3)灌满(;4)浸泡

本工程选用次氯酸钠溶液作为消毒4.3冲洗剂,按照《给水排水管道施工及验收规范》由于市政管道冲洗耗水量较大,一般

2 泄水阀门的选择及冲洗所需水量、时(GB 50268-2008)要求,用于消毒浸泡的水应避开用水高峰期,本次冲洗工作安排在间预测氯离子含量不低于20mg/L,因此次氯酸钠下午13:00~17:00。

3

2.1泄水阀门的选择投加量为75kg/1000m。(1)打开阀门1及阀门5,保证管道满管,

3

排水口越多,口径越大,冲洗效果越本次待消毒管道容积V=517.51m因避免冲洗时管道内存在空气,形成水锤对

管道造成破坏。

表1

(2)打开阀门3,开始冲洗。

(3)14:00在阀门3处进行第一次取样,观察冲洗效果。

(4)取样合格后,关闭阀门3,冲洗工作完成。

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

2

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

浅析市政给水管道工程消毒_冲洗方案的设计

本方案涉及阀门及其信息

好;但在实际操作时应充分考虑备选排水口的排水条件,包括:(1)冲洗是否影响排水口附近的河堤、其他构筑物的安全;(2)是否影响周边居民出行;(3)应充分考虑在计划冲洗时段内城区供水情况、水厂厂内泵机的承受能力,避免出现冲洗水量过大,超过水厂二泵泵机工作负荷而造成设备损毁,或造成管网压力异常的情况。

根据现场实际情况,鉴于白金大道二期正在实施道路改造,排水沟内有大量建筑垃圾堆积,严重影响了其排水能力,冲洗过程中冲洗水溢出排水沟排入路面,影响行车的几率较大。因此,本方案选取阀门3作为本次冲洗的唯一排水阀,冲洗水通过阀门3排入白坭樵北涌。

假设DN300排水口过水流速为6m/s,DN300冲洗口流量为1526.81m3/h,DN600管内流速为1.5m/s>1.0m/s,符合规范要求。2.2冲洗水量预测

根据经验,管道冲洗水量为管道容积的3~5倍,鉴于管道施工过程中,天气基本晴好,施工时间较短,管内清洁状况较好,取中值,冲洗水量=4×待冲洗管道容积=4×517.51=2070m3。2.3冲洗时间预测

DN300冲洗口流量为1526.81m3/h,冲洗时间T=V/Q=2070/1526.81=1.36h。

此,本次消毒需投加次氯酸钠溶液的量为:

M=75×517.51/1000=38.81kg3.2投加点的选定及各投加点的投加量

在管道安装时,在起点(K78+830)阀门1(DN600蝶阀,下同)后加装DN50临时投加点1个,加上位于K77+597处的阀门5(DN80排气阀,下同),为本次消毒的两个投加点,把待消毒管道分为两段。

(1)以阀门1至阀门5为第一段,待消毒管道为DN600管约1233米,管道容积为344m3,投加量(kg)=75×344/1000=25.8kg。

(2)以阀门5至阀门3为第二段,待消毒管道为DN800管约138.06米,DN600管约373米,管道容积为173.5m3,投加量(kg)=75×173/1000=13.01kg。

4 实施步骤

参考文献

[1]杨宁成.新装自来水管道的灭菌消毒

[C].广州供水科技与管理论文集,1995.[2]冯伟华.浅析新装给水管道的冲洗、消

毒——记珠海市香洲区工业园DN1000、DN500管冲洗过程[J].广东科技,2008,12.[3]中华人民共和国住房和城乡建设部.给

水排水管道施工及验收规范.(GB50268-2008).