广州配网自动化系统国标101规约平衡式传输细则

广州配网自动化系统国标101规约平衡式传输细则

广州配网自动化系统使用国标101规约2002版本和国标104规约,其中,101规约用于GPRS无线和电力载波两种通讯方式,104规约用于光纤通讯方式。国标101规约有平衡式与非平衡式两种传输模式,广州配网自动化系统中,两种模式均需使用:GPRS无线通讯方式下,使用平衡式传输;电力载波通讯方式下,使用非平衡式传输。

由于广州配网自动化系统涉及国内多个自动化厂家,其中主站采用积成电子的DMS1000配网主站系统,终端有珠海许继、东方电子、积成电子、四方华能、深圳奇辉等多个厂家的设备,有必要对规约细节加以说明,以便各厂家统一实现。本文对国标101规约平衡式传输的相关细节进行说明。具体如下:

1. 国标101规约中使用的链路地址、传送原因、公共地址、信息体地址均设为2个字节。

2. 物理连接建立后,主站和终端进行双方复位链路。

3. 双方复位链路结束后,终端向主站发送初始化结束帧,主站给出确认,结束链路初始化过程。

4. 当主站和终端任何一方检测到链路异常时,可以主动发起链路请求,将链路重新初始化,另一方接收到链路请求后,自动进入双向复位链路处理。

5. 主站在链路初始化成功后立即发送总召唤命令,之后将定时发送总召唤命令。

6. 在链路上长时间没有传输数据时,主站将发送链路测试(可变帧长)帧,终端收到后应给出链路测试确认。

7. 终端采集到变化遥信时主动上送给主站,主站对主动上送帧进行确认。终端未收到主站链路确认帧时,可以重发变化遥信帧,连续发送3次均未得到回应则放弃本帧数据上送,同时将链路重新初始化。

8. 终端采集的变化遥测,不得主动上送。在主站发送总召唤命令时,终端将采集的最新遥测数据上送。