水压试验操作规程
水压试验操作规程
1. 试验前检查
1.1、检查压力表规格符合试验量程,并在有效校验期内。
1.2、检查压力泵完好,水泵与试验场地连接管畅通。
1.2、检查各电器开关、电器、线路完好,外壳有安全可靠接地装置。
1.3、检查被试压工件表面有无缺陷,隔爆面无划伤、磕碰,所有紧固件拧紧,不得松动。
2. 操作步骤
2.1、安装壳体上观察窗、引入装置等的工装,紧固牢靠,密封胶垫安装正确,确保不产生泄露。
2.2、将隔爆壳体平整的放在水压台工装上,确保密封胶垫与壳体、试验工装紧密结合后,均匀紧固各压紧装置。
2.3、将进水阀门、水压试验机水管及压力表连接至壳体上。
2.4、打开进水阀门,将壳体注满水。
2.5、打开上端排气阀门,启动水压试验机,待排气阀有水溢出后,关闭排气阀,
2.6、缓慢增加压力,注意观察壳体的变化,发现异常,立即停止水压试压机。
2.7、观察压力表,压力增到1.0Mpa时,关闭水压试验机及进水阀门。
2.8、启动计时秒表,历时1min,10S内无连续滴水渗漏,外壳无结构损坏,即为符合标准,壳体试验合格。
2.9、在试验过程中如发现质量问题,应做好标识,撤出压力后返修。禁止在载压运行下焊接、敲打、紧螺钉等工作。
2.10、试验人员做好水压记录和壳体编号,交质量保证部存档。
3. 注意事项
3.1、水压试验完毕后,应切断电源,清理现场,整理工具,放好工装,并对试压装置相关部位上油保养,以防锈蚀。
3.2、水压试验用的压力表不准代用,应妥善保管,定期校验。
3.3、水压试验有专人操作,试验时,禁止无关人员进入工作场地。
3.4、试验时,绝不允许跳跃式的增压,降压时应平稳逐渐地降低,以防止水压 冲击而破坏管接头的密封。