10KV变压器高低侧电流

2011-03-30 21:09zhangjc760|七级

供电变压器 二次电流 一次电流

800KVA 1156A 46A

750KVA 1083A 43A

630KVA 910A 36.4A

560KVA 809A 32A

500KVA 722A 28.9A

400KVA 578A 23.1A

315KVA 455A 18.2A

250KVA 361A 14.4A

200KVA 289A 11.5A

180KVA 260A 10.4A

160KVA 231A 9.2A

125KVA 180A 7.2A

100KVA 144A 5.7A

评论|1

2011-03-30 16:27sxxd001|十级

无论你是按高压侧还是按低压侧电流、电压算容量,对三相变压器而言都是

S=√3UI,对单相变压器S=UI。

追问

三相变压器与单相变压器中的根号3差别在哪里啊?为何有此差别??

回答

三相变压器中是相与相之间的电压,即线电压,线电压==√3相电压,单相变压器用的是相电压。

评论|0

查看被隐藏回答

你的高压是多少(10KV)

高压电流=1000/1.732/10=57.7A

低压电流=1000/1.732/0.38=1519A