静止式全热交换器及其机能
随着我国经济实力的增长和人民物质文化生活水平的不断提高,人们对室内空气品质的要求也越来越高,都渴望拥有一个健康、舒适的室内环境,特别是经历了SARS的袭击,人们越来越注重室内空气品质,对引进室外新风换气提出了更高的要求,但是换气必然会带来能量的损失,因此需要考虑一种有效的节能方法。全热交换器是空调系统中排气能量回收的关键部件,然而目前国内对全热交换器尚未有一个较全面的评价方法,本文主要就全热交换器的试

静止式全热交换器及其机能
随着我国经济实力的增长和人民物质文化生活水平的不断提高,人们对室内空气品质的要求也越来越高,都渴望拥有一个健康、舒适的室内环境,特别是经历了SARS的袭击,人们越来越注重室内空气品质,对引进室外新风换气提出了更高的要求,但是换气必然会带来能量的损失,因此需要考虑一种有效的节能方法。全热交换器是空调系统中排气能量回收的关键部件,然而目前国内对全热交换器尚未有一个较全面的评价方法,本文主要就全热交换器的试验方法以及全热交换器及其机能材料的性能评价体系进行探讨。
1、机能材料的性能评价全热交换机能材料是全热交换器实现热湿交换的关键,要求其具有良好的传热、透湿性能,同时要求其对气体的通过具有良好的选择性,可以有效的阻止CO2等有害气体的通过。
1.1 评价指标
参照日本有关的JIS标准,本文提出对材料的性能评价主要应包括材料的
(1)传热性能(2)透湿性能(3)透气性能(4)阻燃性能。
1.2 性能评价方法
1.2.1 传热性能
目前在日本的JIS标准中,尚未对材料传热性能的评价方法作出规定,一般仅以厚度作为一个参数,对此提出以下设想:
用材料的平面横向传热性能来间接评价材料的厚度方向传热性能,在与其保持一定距离Δl取一点,通过测定该点达到指定温度T1时所花的时间来评价其传热性能。
1.2.2 透湿性能
参照JIS Z 0208标准,通过测定一定时间内通过单位面积试料的水蒸气量来评价,被测试纸一侧是吸湿剂,另一侧为相对湿度为90%的湿空气,并确保一侧的湿空气以0.5-2.5m/s的速度循环,每隔24小时测一次吸湿剂的质量,当连续两次所测的质量差△m<5mg时实验中止。用24小时内透过单位面积试纸的水蒸气量来评价的透湿度计算式为: 长沙索拓电子技术有限公司
——暖通自控第一站--索拓网!专注于解决中央空调自控和供热采暖自控方案
你可能喜欢
- 暖通空调设计手册
- 新风换气机
- 新风系统介绍
- 换热器设计
- 中央空调结构
- 中央空调资料
- 超市问题
- 暖通空调系统设计手册95页
- 2011注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试规范及设计手册6页
- 2011注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试规范及设计手册-2012.1.10整理版(全)3页
- 暖通空调设计手册及工具2页
- 暖通空调运行维护与设计施工验收标准规范实用手册5页
- 暖通空调运行维护与设计施工验收标准规范实用手册5页
- 全热新风换气机1页
- 新风换气机分析通风机的选型一般性方法16页
- 4-新风换气机 第一稿(1)2页
- 全热新风换气机工作原理3页
- 新风换气机10页
- 新风换气机原理4页
- Zehnder_佩美新风系统介绍(初级)16页
- 森德介绍新风系统与排气扇的区别1页
- Zehnder+新风系统介绍(初级)32页
- 自平衡中央新风系统介绍[1]32页
- 中央新风系统介绍[1]7页
- 显热回收新风系统介绍[1]21页
- ASPEN PLUS换热器设计说明8页
- 热动专业换热器设计报告13页
- 列管换热器设计过程4页
- 丁酮回收换热器设计5页
- 山东建筑大学翅片式换热器设计1页
- 换热器设计方案6页
- 中央空调的结构和原理33页
- 围护结构中央空调冷负荷计算4页
- 东莞钢结构工程,东莞中央空调工程,东莞净化工程3页
- 中央空调的结构和原理33页
- 中央空调系统结构及设备工作原理的了解和掌握3页
- 中央空调结构及清洗方法4页
- 中央空调简单资料2页
- 中央空调精典培训资料之二49页
- 中央空调设计资料10页
- 中央空调移交资料1页
- 中央空调资料6页
- 117495_中央空调工程施工培训资料_secret98页
- 超市服务问题及对策探讨7页
- 超市中的数学问题8页
- 超市中的数字问题15页
- 超市中数学问题47页
- 超市乱收费问题2页
- “超市中的数学问题”社会实践调查报告3页