通力电梯调试资料2
电梯调试
电梯的调试运行阶段,请务必在井道和轿厢内无人的情况下进行!以免有发生意外。
1. 机械安装、电气接线检查
正确的各部件安装是保证电梯运行舒适的重要保证,门系统的安装、PAD感应器与插板的配合,终端开关架与撞弓的配合等。严格遵照系统接线布线和正确接线,尤其是
2. 编码器检查: 安装稳固、使用屏蔽线,走线必须与动力线分槽布置,走独立的金属护管,编码器反馈的脉冲信号是实现精度控制的重要保证。
3. 电源检查:检查总线容量,三相五线制;电压波动在标准范围内。
4. 接地检查:检查地线PE 与各电源端子阻值应无穷大,检查所有电梯的电气部件的接线端子与控制柜进线PE地的电阻应尽可能小。
5. 上电检查:对应图纸测量各控制电源电压;检查F5组参数设置与图纸各个点功能要求是否一致。检查F0组、F1组、F6组、F8组参数设置是否符合本合同要求。
6. 检修试运行:检查各输入、输出信号、运行方向,编码器计数方向,通讯是否正常。
7. 门系统调试:手动调试门控制是否正常,开关门应流畅,关门不应有撞击,如有可以调整爬行速度或减速时间。机械上要考虑门自复、门刀与每个门的门球的配合尺寸,保证每个厅门运行自如。
8. 快车调试:保证井到畅通,机械和电气各部件安装完成结束,无任何短接线;电气各接线及参数设置正确。井道自学习;称重自学习;用主控板小键盘F1组功能或操作键盘F7测试功能,进入单层测试运行,观察运行状态和门系统是否按要求执行。正确完毕后,再进行其他相关功能测试。最后进行整机舒适性的调试。
l 除了调试手册上“故障诊断及对策”外,我们补充些常见问题解决指南。
1, 层高为2 层的电梯如何完成井道自学习?
现场描述:电梯完成井道自学习后,可以进行高速运行,但重新上电后,NICE3000出现E35,无法进行高速运行。
你可能喜欢