地铁直流牵引供电系统(GB 10411--89)

地铁直流牵引供电系统

GB 10411--89

1 主题内容与适用范围

1.1 主题内容

本标准规定了地铁直流牵引供电系统中供电制式、牵引电压等级、变电所及接触网德各项性能指标和设备运行指标等。

1.2 本标准适用于城市地铁德直流牵引供电系统。

2 引用标准

GB 5951 城市无轨电车供电系统

GBJ 54 低压配电装置及线路设计规范

GBJ 62 工业与民用电力装置德继电保护和自动装置设计规范

GBJ 64 工业与民用电力装置德电压保护设计规范

3 术语

3.1 供电、馈电

在城市地铁牵引供电系统中,通常将交、直流配电系统称为供电,仅直流配电称为馈电。

3.2 系统最高电压

指系统正常运行时,在任何时间内,系统中任何一点上出现德最低电压。不包括系统德暂时状态和异常电压。

3.3 系统最低电压

指系统正常运行时,在任何时间内,系统中任何一点上出现德最低电压。不包括系统德暂时状态和异常电压。

3.4 设备最高电压

指系统正常运行时,设备所承受德最高运行电压。

3.5 供电制式

指系统中采用的电流制、馈电方式及电压等级等。

3.6 牵引变电所

供给地铁一定区段内直流牵引电能的变电所。

3.7 整流机组

整流器与牵引变压器组合在一起的电流变换设备。

3.8 整流机组负荷等级

根据负荷曲线的性质特征所划分的整流机过载能力等级。

3.9 接触网最小短路电流

在最小运行方式下,接触网中离馈入点最远端发生正负极间短路的电流。

3.10 接触网最大短路电流

在最大运行方式下,接触网馈入点处发生正负极间短路时的电流。

3.11 末端电压

接触网中离馈入点最远端的电压。

3.12 馈线

从牵引变电所向接触网输送直流电的馈电线。

3.13 双边馈电

一个馈电区间由相邻牵引变电所各经一路馈线同时馈电。

3.14 单边馈电

一个馈电区间由相邻两牵引变电所各经一路馈线同时馈电。