地铁直流牵引供电系统保护

浅谈地铁直流牵引供电系统保护
摘要:随着地铁系统的快速发展,直流牵引供电系统得到了越来
越广泛的应用,研制高性能和可靠的直流保护是十分紧迫的。本文
介绍了地铁直流牵引供电系统中采用的几种直流馈线保护方法,详
细分析了电流上升率保护(di/dt)及电流增量保护、过流保护、双
边联跳保护、自动重合闸保护、框架保护的基本保护原理,并举例
说明了如何通过对电流上升率的测量来区分故障情况和正常运行
情况,为地铁馈线保护的配置提供了理论基础。 关键词:保护;
馈线;直流;保护;地铁
中图分类号: u231+.3文献标识码:a 文章编号:
目前,国内主要城市的地铁直流保护设备均来自国外,例如广州
地铁二号线选用的是德国siemens公司的dpu96,武汉轻轨选用的
是瑞士secheron公司的sepcos。通过对部分国外产品的研究,笔
者认为,直流保护设备的原理并不是十分复杂,功能实现在理论上
也没有任何障碍,希望通过本文的抛砖引玉,在将来的不久,能够
看到国产的直流保护设备在我国甚至国际市场成为主流。
一 电流上升率保护(di/dt)和电流增量保护δi
电流上升率保护(di/dt)和电流增量保护δi是两种重要的保护。
这两种保护可以在短路发生的初期检测到故障,相应的断路器可以
在短路电流达到稳态值之前将故障回路切除,保护设备的安全。它
的原理是:直流牵引的正常电流与故障电流在特征上有比较明显的