ABB主变压器保护跳旁路开关出口回路的改进
ABB主变压器保护跳旁路开关出口回路的改进
沈 彦,林天佑
(温州电力局,浙江温州 325000)
摘 要:就500kV瓯海变电站ABB主变压器保护运行中遇到的由于跳闸出口回路设计所引起的保护选择性问题进行分析,并根据运行经验提出了加装出口回路切换开关与采集主变压器旁路闸刀分合状态这两种提高该保护选择性的解决办法,并根据现场实际情况分析比较了这两种方法的优劣。关键词:ABB主变压器保护;改造;选择性;切换开关;旁路闸刀
Abstract:AloopselectivitylimitationintrippingoutletcircuitofABBmaintransformerprotectionwhichhasbeenusedin500kVOuhaisubstationisanalyzed.Accordingtotheexperiences,twomethodsareproposedtoenhancetheselectivityofthepro-tection.Onemethodisaddingtheswitchoftrippingoutletcircuit,andtheotheriscollectingthestatusofbypassisolators.F-inally,thestrongandweakpointsofthesetwomethodsarecomparedaccordingtotheactualsituation.Keywords:ABBmaintransformerprotection;reformation;selectivity;changeoverswitch;bypassisolator中图分类号:TM772 文献标志码:B 文章编号:1003-6954(2010)05-0047-03
0 前 言
变压器保护是保证电网稳定运行的重要设备,要求其性能安全可靠,能快速灵敏地切除故障。瑞典ABB公司生产的主变压器保护目前广泛应用于500kV变电站,在实际运行中存在不少问题,现将500kV瓯海变电站主变压器保护在运行中遇到的一些问题和解决办法提出,希望以此来抛砖引玉。
1 改造前存在的主要问题
500kV瓯海变电站的220kV系统采用双母双分段带旁路接线,所以主变压器220kV侧的倒闸操作涉及旁路开关代主变压器220kV开关。500kV瓯海变电站三台主变压器均采用ABB的主变压器保护,虽然保护型号不尽相同,但ABB保护的跳闸出口回路设计基本一致,均采用插头闭锁式回路。现举500kV瓯海变电站3号主变压器为例,其220kV系统接线如图1所示。
220kV旁路开关正常在运行状态存在三种运行方式,一是母线对旁母充电,二是旁路代线路运行,三是旁路代主变压器220kV开关运行。ABB主变压器保护电气量保护出口回路对跳开220kV

旁路开关
图1 3号主变压器220kV侧接线
TC1和TC2是通过保护屏上U36.131.101.7~U36.131.101.12共6个插头来闭锁,非电气量保护出口回路对跳开220kV旁路开关TC1和TC2是通过保护屏上U36.101.125.9~U36.101.125.14共6个插头来闭锁(如图2所示)。正常情况下该12个插头均插入,只在旁路开关代主变压器220kV开关运行时拔出,同时插入主变压器保护跳主变压器220kV开关跳闸出口插头。主变压器的出口回路仅通过操作时运行人员手工插拔闭锁插头进行切换。ABB保护的插头细小,旁路开关和主变压器开关的出口插头均在一个插件上,如果插头操作错误或漏插拔,一旦主变压器保护动作,即有可能在旁路开关对母线充
你可能喜欢
- 继电保护及二次回路
- 变压器技术
- 变压器工艺
- 变压器手册
- 换流变压器
- 变压器英语
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 10000kVA电石炉备用单相变压器技术协议3页
- 10kV干式变压器技术数据表(非晶合金)3页
- 10kV油浸式D11-M系列无励磁全密封变压器技术规范7页
- 变压器技术样本49页
- 低压干式变压器技术规范书8页
- SCLB10-10006干式变压器技术规范书8页
- 高频变压器工艺介绍35页
- 主变压器工艺标准1页
- 变压器工艺流程1页
- 高频变压器工艺流程-DSO-15W-054页
- 工频N48DYQ变压器工艺1页
- 变压器工艺doc11页


