建筑水暖电安装工程监理质量控制要点

建筑水暖电安装工程监理质量控制要点

1.1.1、 套管设置:

1.1.1.1、 地下室穿外墙套管设置(包括建筑电气):

套管有钢性套管和柔性套管两种,刚性安装时,套管突出两侧墙面各位300mm(安装图集标准做法),可根据安装环境,仅在迎水面突出300mm,防水材料附着在套管外侧。(注意:套管预算长度按照200mm计算,若超过200mm应据实结算)

在安装成排套管时,套管之间应留有防水材料铺贴的操作空间。

1.1.1.2、 室内套管的预留:

套管安装详细见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 第3.3.13的规定。(以下引用规范条文均引自GB50242-2002,不在说明。)

穿楼板套管应统一高度,不应高低不一,穿楼板套管与装饰面平齐,地面保温层内敷设的管路穿墙应设套管。出地面与散热器连接的支管必须设置套管,且套管必须安装在保温层内。

1.1.1.3、 套管与穿过套管的管道间填塞应密实,应采用阻燃密实材料填塞,穿楼板的还应用防水油膏做防水处理。

1.1.1.4、管道井内套管设置与管道保温协调,保温材料穿过套管,采暖管道支架与管道接触处设隔热装置。

1.1.1.5、排水塑料主管穿楼板洞设套管,因塑料管的使用年限要低于建筑工程使用年限。 ……

1.1.3、管道支架的安装位置:

1.1.3.1、支架不应设在管道接口处,应离开管道接口至少5CM;管道出室外,室内侧管道转角处应设支架(推荐使用防晃支架);采用卡箍、法兰连接的阀门两端应设支架,以免接口处受力,存在质量隐患。

1.1.3.2、水平安装的管道吊架,间距符合规范要求,在管道转角、分支处500mm范围内,必须设置固定吊架,距离较大时,中间管道必须增设固定吊架,适当位置加设防晃吊架。

1.1.3.3、水平、垂直敷设的成排管道,支、吊架应固定在预埋件上。

1.1.3.4、 隐蔽管道的固定:

1.1.3.4.1、 地面保温层内的管道固定:

在地面保温层内敷设的管道,在管道转角、分支及交叉处两侧300mm范围内必须加设固定支架,且固定牢固,水平固定间距应符合规范第3.3.9条中表3.3.9的规定。

1.1.3.4.2、暗装在墙体内的管道固定(给水、采暖):

管道应敷设在预留的沟槽、或套管内,沟槽内管道固定间距应符合规范第3.3.9条中表3.3.9的规定,且固定牢固,管道安装完成后用水泥砂浆或细石混凝土封堵,(推荐在施工后加装钢丝网,避免因管道热涨冷缩引起墙体表面裂缝或起鼓)

1.1.3.4.3、暗装在吊顶内的管道固定:

管道支架构造适当,多条管道共用一个吊架时,横担要牢固,管道安装完成运行后,不应有可见形变。