临时办公室供电设计说明
临时办公室供电设计说明
1.照明灯具的选型: E = NΦUK / A
其中:
E—照度 lx
Φ-- 光通量lm
N -- 光源数量
U -- 利用系数,0.6
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数,0.8
功率密度要求: 11.00W/m2 是硬性指标,必须达到。但又要保证300Lx的照度,因此,其实质是要选用高效灯具(90Lm/W以上的灯具)。初选普通照明灯泡PZ220-300E型,功率为300W,光通量4610 lm,灯头型号为E40,直径111mm,全长240mm。
2.选型计算:
蒙古包式办公室面积为:63 m2
普通办公室面积为:17.28 m2
男厕面积为:13.824 m2
女厕面积为:9 m2
舆洗间面积为:11.736 m2
由E = NΦUK / A
① 蒙古包: 300= N4610 0.6 0.8/63