XX煤矿停(送)电管理制度
为加强停(送)电管理,搞好安全用电,XX煤矿停(送)电管理制度详细论述了停送电工作票、操作票及安全措施的执行等相关制度规定
XX煤矿停(送)电管理制度
根据XX煤矿用电管理规定,为加强停(送)电管理,搞好安全用电,特制定XX煤矿停(送)电管理制度,要求各单位必须认真贯彻落实。
1、各单位需停、送电操作,必须到机电科办理工作票,填写安全技术措施;并按工作票的要求到有关单位签字。
2、连续施工单位,可办理专项停(送)电技术措施,经审批后执行。井上下一律禁止带电作业。对供电设备(线路)检修者,必须按本制度办理停电手续。
3、停(送)电操作时,必须两人一起工作,一人操作一人监护,操作人员为变电所值班人员,操作人员并根据停(送)电内容,填写操作票,持票进行操作;监护人员为值班电工或区队电工。不准一人独立工作,不准带负荷拉刀闸;邻盘带电工作时,必须采取措施并设置明显遮护,否则禁止作业。
4、变电所供电负荷停电后,要及时汇报调度室,并说明停电影响范围,由调度室通知相关单位到变电所签字送电;低压开关送电前,应试送一次,然后正式送电。
5、装设接地线,必须符合要求,应有接地和短路导线构成的成套接地线,使用多股软祼铜线且直径不低于25mm2,用卡子或螺栓将接地线两侧固定牢靠。接地线装拆必须由两人进行,装设接地线必须戴绝缘手套;装设接地线:先装接地端,后装导线侧;拆接地线:先拆导线端,后拆接地端;已装设的接地线,必须严格登记,交班时应逐一交待清楚,并说明装设地点。
6、操作高压柜时,必须戴绝缘手套,穿绝缘靴、站在绝缘台上。按下列顺序进行停电:断路器—负荷侧刀闸—电源侧刀闸;送电时相反。
7、停、送电专人负责,看管人员不得随意更换,不准离开现场。停、送电人员要了解系统供电情况、影响范围、应急措施及安全用电常识。
8、坚持停电验电、放电制度(验电前必须确定验电笔可靠),停电