某煤矿停送电管理制度

停送电管理制度

为了规范全矿停送电操作程序,明确各单位责任,杜绝无计划停电停风和重大事故的发生,确保矿井安全供电,特编制停送电管理制度,望有关单位认真贯彻执行。

1、全矿的供电管理工作由机电科长、供电技术员统一负责,未经机电科同意任何单位和个人不得擅自改变现有供电运行方式。

2、全矿范围内停送电指令由机电科停送电命令人在调度室统一发出。矿调度值班员要对发令时间、发令内容、发令人、执行完时间和相关科室意见等作详细记录。

3、各生产单位所管辖范围的停送电操作,由矿调度室当班值班员同意后方可操作。

4、各变电所高低压配电装置停送电的操作必须由该变电所当班值班员完成,其它人无权停送电。另外,井上停送电操作必须由两人完成,一人操作,另一人负责监护,操作人员和监护人员做好详实记录,监护人必须对操作人员的操作正确性及人身安全性负责。

5、地面及井下各变电所高压配电装置正常情况下的停送电,必须到机电科办理停送电工作票,停送电工作票的签发由机电科长、机电科供电技术员负责。工作票上监护人由工作负责人担任,工作许可人由该变电所的当班值班员担任。如果停电范围牵扯通风安全时,必须经矿总工批准,并拿出相应可靠的安全措施,经各分管领导审批。若停电范围牵涉到有关生产单位时,机电科必须向矿调度室请示,得到批准后,机电科方可办理工作票,调度室负责向有关单位做好停送电通知。

6、各变电所高压馈出线路如需检修停电时,必须拿出相应可靠的安全措施,当班值班员必须严格依照安全措施及工作票规定程序停电,即:停电、验电、放电、打接地线、挂停送电牌,送电时凭借工作票和对号牌送电,送电顺序与停电顺序相反。

7、全矿井事故情况下大停电,地面变电所首先汇报矿调度室,然后拉开10KV供井下的分路开关,机运队队长到变电所听从调度指挥,排除故障点,确保故障排除过程安全,变电所小队长到矿调度室接收任务,听从指挥。

8、事故情况下停送电,可不采取停送电工作票,口头或电话命令必须语言清楚,内容正确。变电所值班员应将发令人、负责人、停送电内容、停送电时间记入停送电操作记录本中,并向发令人复诵核对一遍。

9、各变电所局部停电事故,值班员应首先弄清楚停电原因,然后汇报矿调度室,同时在事故停电开关上悬挂“事故停电,禁止合闸”的警示牌,事故未处理以前,不得强行送电。

10、事故抢修工作开始前必须做好相应的安全措施,并派专人负责监护,监护人不得兼做其它工作。若事故抢修牵涉到两个及以上队组时,停送电联系人由抢修队组的机运队长或技术员担任,机电科供电技术员现场监督联系协调工作,保证工作的正确性,事故处理完毕后,必须恢复事故前运行状态。

11、地面变电所出现全矿井不可恢复性停电时,值班员首先汇报矿调度室,然后根据调度室命令启动发电机组,一旦发电机组故障不能启动时,随即启动矿井供电应急预案。

12、主扇停止运行,司机立即汇报调度室值班员,在值班员命令下,开启备