140. 电气基本工具的使用

课件名称:钳形电流表、兆欧表和万用表等常用仪表的型号、规格及使用、保管常识普通工具、量具的使用 课件内容:钳形电流表、兆欧表和万用表等常用仪表的型号、规格及使用、保管常识普通工具、量具的使用 一、钳形电流表

1钳形电流表的概念

钳形电流表简称钳形表,由电流互感器合电流表组成。使用前先把量程开关转到合适的位置,手持胶木手柄,用食指勾紧铁心开关,便可打开活动铁心,将欲测导线和铁心缺口引入到铁心中央,该导线就为电流互感器的一次绕组,然后放松食指,铁心自动闭合,被测导线的电流就在铁心中产生交变磁力线,使二次绕组感应出与导线所流过的电流成一定比例的二次电流,从电流表上就可以直接读数。

钳形电流表优点是使用方便,缺点是准确度较差,一般为2.5级以下,采用整流式磁电系测量机构的钳形电流表只能测量交流电流,采用电磁系测量机构的可以测量交直流电流。 2钳形电流表的型号、规格及使用。

140. 电气基本工具的使用

使用前应仔细阅读使用说明书,正确选择量程:

a. 用只适于低压交流电流的钳形表测量高压电路中的电流,会有触电的危险,甚至会引起线路短路。 b. 操作者应佩戴绝缘手套,与带电体保持足够的安全距离,以防发生触电事故。

c. 测量前先估计被测电流的大小,选用两个接合面要对齐、对严。如果有杂音,可以重新开合几次钳口,看是否能消除。

若不能消除,应检查结合面是否干净或间隙放大,必要时及时清理。

d. 测量5A以下的电流时,在铁心上多绕几圈导线,测得得电流值除以钳口内导线得根数即为实际的电流值。

e. 使用完毕应将转换开关拨至最大量程位置,以防下次使用时未选对量限而损坏仪表。并放在产品原包装内,以防止磕

碰。

二、兆欧表

1兆欧表的组成和选用方法

1) 结构组成兆欧表式测量高值电阻和绝缘电阻的仪表,又称绝缘摇表,主要由手摇直流发电机和磁电式流比计组成。晶

体管兆欧表是由由高压直流电源和磁电式流比计组成,兆欧表的接线柱有三个:一个为L(线路),另一个为E(接地),还有一个为G(屏蔽).

2) 选用方法,实际使用时,应根据被测对象选用不同电压和电阻范围的兆欧表。一般对500V以下的电气设备选用500V兆欧表。500V以上电气设备选用1000V或2500V兆欧表。测量电机线圈的绝缘电阻应选用1000V兆欧表。 2兆欧表的使用方法

1) 在测量电力线路对接绝缘电阻时,将E可靠接地,L接到被测线路上,接好后,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,转速应由慢而快,直至120r/min,保持稳速,此时表指示的数值即为所测绝缘电阻值。

2) 测量电缆的绝缘电阻时,为消除线心绝缘层表面漏电引起的误差,还需将G接线柱引线接到电缆的绝缘层上。 3兆欧表使用注意事项

1) 测量电气设备绝缘电阻时,必须切断被测设备的电源,然后进行放电,并在测量过程中禁止他人接触被测设备。 2) 兆欧表使用时,应放在水平位置,接线前先转动兆欧表,看指针是否在无穷处,在将L和E短接,慢慢的转动兆欧表,

看指针是否指示为零。

3) 兆欧表接线柱上引出线应使用多股软线,两根引线切勿绞在一起,以免造成测量不准。

4) 测量电容量较大的电动机、变压器时,应有一定的充电时间,一般以转动摇把1min后的读数为标准。测量完毕立即放

电,放电的方法是将测量使用的地线,从兆欧表上取下,在被测物上短接一下即可。 5) 测量潮湿环境下的低压设备绝缘电阻时,不宜使用1MΩ或2MΩ起读的兆欧表,否则容易误认为测量值为零,应选用

从零值起读的兆欧表。 三、万用表 1指针式万用表