燃气锅炉房的水喷雾灭火系统设计
这篇文档不错,有参考价值
燃气锅炉房的水喷雾灭火系统设计
作者:总装备部工程设计研究所 刘 志
摘要:水喷雾灭火系统用于高层建筑内燃气锅炉房的消防,具有经济、实用、无污染的优点。本文分析了燃气锅炉的火灾危险性,水喷雾用于燃气锅炉消防的灭火机理,提出了水喷雾灭火系统的设计参数的选择,系统的控制方法,以及在设计中可能涉及到的问题和注意事项,结合工程实例进行了探讨。 关键词:水喷雾灭火系统 设计喷水强度 系统的控制
1、燃气锅炉的火灾危险性
随着城市的发展,众多高层民用建筑的兴起,用于高层民用建筑附属设施的场地越来越少,燃煤锅炉房已无法满足人们对于场地、环境、安全、自动化控制方面的要求。所以,有很多工程已经采用了燃油、燃气锅炉,并设在建筑物内部。目前,在燃油、燃气锅炉中,燃油锅炉较多。在大中城市中,燃气锅炉是发展方向。
燃气是一种优质、高效、清洁的环保型锅炉燃料。燃气锅炉所用的燃气,主要是指天然气或人工煤气。天然气的组份往往不是固定不变的,产地不同组份也不同,但都是以甲烷为主,北京目前正在推广的是陕甘宁长庆气田的天然气,甲烷的含量为98%。人工煤气的组份与制取工艺有关,北京的炼焦煤气的氢气的含量为59.2%、甲烷的含量为23.4%。甲烷和氢气都是高度易燃易爆的气体。在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)附录四中,列出了天然气爆炸下限为4%,人工煤气爆炸下限为6.2%,都属于甲类可燃性气体。
鉴于燃油、燃气锅炉房的火灾及爆炸危险性,《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)规定,宜将燃油、燃气锅炉放在高层建筑内部,而且对其设置位置及容量做了严格限制。在“高规”97修订版中,补充规定了高层民用建筑内的燃油、燃气锅炉房应设置水喷雾灭火系统。
2、燃气锅炉的消防
燃气锅炉事故的根本原因,是在炉膛或烟道内有爆炸性混合气体存在,并达到爆炸极限,被炉火或锅炉本身的高温相燃而发生炉膛爆炸。事故的起因,

多数
你可能喜欢
- 水喷雾灭火系统设计规范
- 柴油发电机
- 高压细水雾灭火系统
- 预作用报警阀组
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程
- 变压器设计
- 住宅建筑规范
- 水喷雾灭火系统设计规范GB50219-9511页
- 水喷雾灭火系统设计规范18页
- 水喷雾灭火系统设计规范10页
- 中华人民共和国国家标准水喷雾灭火系统设计规范e9页
- 水喷雾灭火系统设计规范7页
- 水喷雾灭火系统设计规范9页
- 大功率柴油发电机余热发电技术3页
- R-OP07-02柴油发电机(试)运行记录1页
- 柴油发电机17页
- 柴油发电机启动说明2页
- 柴油发电机油箱的设计2页
- 浅谈柴油发电机的工作原理2页
- 高压细水雾灭火系统设备样本8页
- 高压细水雾灭火系统6页
- 高压细水雾灭火系统优势适用范围解析2页
- 高压细水雾灭火系统在地铁车站公共区的应用研究5页
- 高压细水雾与自动喷水灭火系统比较2页
- 高压细水雾灭火系统在地铁防灾中的应用4页
- 预作用报警阀组产品技术规范8页
- 2013-2018年中国预作用报警阀组行业投资前景可行性预测报告6页
- 2013-2018年中国预作用报警阀组行业投资前景分析预测报告6页
- 实施规则-013预作用报警阀组产品21页
- 预作用报警阀组产品技术规范4页
- ZSFU预作用报警阀组——上海穆科阀门有限公司2页
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程(劳﹝1996﹞276号)71页
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程.pdf82页
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程71页
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程培训33页
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程8页
- 蒸汽锅炉安全技术监察规程相关标准汇编12页
- 电机拖动 小型变压器设计112页
- 3kw变压器设计案例2页
- 高频变压器设计计算公式2页
- 正激变压器设计36页
- LED照明电源单级PFC高频变压器设计4页
- 返驰式变压器设计原理1页
- 住宅,别墅建筑设计规范2页
- 中华人民共和国国家标准住宅建筑设计规范25页
- 上海工程建筑规范,住宅规范15页
- 住宅建筑设计规范180页
- 2012住宅建筑规范10页
- GB50368-2005住宅建筑规范[1]35页