《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》强制性条文_secret

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》强制性条文_secret

强制性条文

一、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

1 .地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

2.各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

3.给水管道必须采用以管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

4.关部门提供的检测报告。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》强制性条文_secret

5.室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

6.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检查方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

7.管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

1) 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动和蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;

2) 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;