电气工程施工常见问题及处理
电气工程施工常见问题及处理
摘要:随着我国建筑行业的不断发展,电气工程在施工中的地位随之不断提高。电气工程施工作为建筑工程中的重要组成部分,其质量直接影响到建筑物质量的好坏。如何在电气工程施工中切实保护施工者与建筑使用者的生命财产安全。本文将对电气施工中常见的问题及处理方式进行探讨。
关键词:电气工程;常见问题;处理;接地;埋设;安全
1.电气工程施工中的技术问题
施工临时用电常见的问题,接地体埋设不规范;临时电源线搭接混乱;自动空气断路器用做隔离开关;使用木质电箱和金属外壳木质底板,配电箱未标明其名称、用途、负责人;施工现场临时用电不经施工组织设计并经审批:安装、维修或拆除临时用电工程,不是由电工完成,有的电工没有电工操作证:电缆不是使用五芯电缆线,电缆干线没有采用埋地或架空敷设。
(1)防雷、接地等不符合相关行业要求。如焊工经验不足或疏忽大意导致的焊接质量出现问题、出现焊缝导致施工质量不合格并未及时补救、出现焊渣、焊接处未及时喷涂粉刷防锈漆等一系列问题。
(2)电缆敷不合格。有些施工人员在铺设电缆时未按规范操作,导致电缆排列不整齐;或未按设计图纸操作,导致电缆铺设不符合要求。电缆的相关标识牌不合理,电缆中的相关标识未按相关标准进行填写,还有一些标识牌并不清晰,使人无法分辨。母线与电缆之间存在的问题。安装电缆后,电缆沟铺设杂乱;在竖井,电缆孔堵塞不精确;垂直支架固定电缆时过于软小;接线的端子太小或太大,压接头时易损坏电缆穿过进户管时不够紧密;安装母线插接箱时未保持平直,不利于安装与运输。
(3)配备气体继电器、变压器安装不符合要求,配电设备的安全间隙不符合要求,配电箱因不规范操作而导致受潮、接线混乱,或箱内未及时清理。PEN 线PE线和不符合最低要求的部分。变压器温度过高,损坏绝缘层。电机因安装或操作不当导致的跳闸,受潮,接线不正确等一系列问题。
(4)电气工程施工设备安装完成后,未及时调试,导致施工时各项数据不准确,影响施工质量。电话、电视、面板接线等线路杂乱无章;因不规范操作导致施工结束后点线路出现问题,影响电视电话信号;施工后未处理易脏墙面。
2.电气工程施工中的管理问题
(1)施工方管理者领导能力不足,缺乏统一的指挥能力,在施工中出现无统一指挥或瞎指挥等问题,不仅没能提高效率,反而会给整体工程添乱,降低了工作效率,影响到整个工程的质量与进度。