导线截面的选择
导线截面的选择
㈠ 导线选择的内容
导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。
型号:可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。
敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。
导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、敷设部位、截面和根数通常写在型号的后面,截面的单位为mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料绝缘铜芯导线穿φ32钢管,沿墙、沿地板(暗)敷设(WC、FC表示敷设部位及方式)。
㈡ 导线截面的选择
为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:
⑴ 发热条件 导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。
⑵ 电压损耗导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的电压损耗值。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。
⑶ 经济电流密度高压线路及特大电流的低压线路,一般应按规定的经济电流密度选择导线和电缆的截面,以使线路的年运行费用(包括电能的损耗费)接近于最小,节约电能和有色金属。所选截面,称为“经济截面”。此种选择原则,称为“年费用支出最小”原则。但对建筑园区内较短的10KV及以下的高压线路和母线,可不按经济电流密度选择。
⑷ 机械强度 导线的截面应不小于最小允许截面。由于电缆的机械强度很好,因此电缆不校验机械强度,但需要校验短路热稳定度。
此外,对于绝缘导线和电缆,还需要满足工作电压的要求。
1、三相系统相线截面的选择
电流通过导线,要产生能耗,使导线发热。裸导线的温度过高时,会使接头处的氧化加剧,增大接触电阻,使之进一步氧化,如此恶性循环,最后可发展到断线。而绝缘导线和电缆的温度过高时,可使绝缘加速老化甚至烧毁,或引起火灾。因此,导线正常发热温度不得超过导线额定负荷时的最高允许温度(如常用的BV塑料绝缘导线最高允许温度为65℃)。 按发热条件选择三相系统中的相线截面时,应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30,即
Ial ≥ I30
所谓导线的允许载流量,就是在规定的环境温度及相应的敷设条件下,导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流。BV铜芯塑料绝缘导线穿钢管敷设时的载流量见有关设计手册。应该注意的是同一导线截面,在不同的敷设条件下其允许载流量是不同的,甚至相差很大。如果导线敷设地点的环境温度与导线允许载流量所采用的环境温度不同时,则导线的允许载流量应乘以温度校正系数Kθ
式中θal为导线额定负荷时的最高允许温度;θ0为导线的允许载流量所采用的环境温度;θ1为导线敷设地点实际的环境温度。
这里所说的“环境温度”,是按发热条件选择导线和电缆的特定温度。在室外,环境温度一般取当地最热月平均最高气温。在室内,则取当地最热月平均最高气温加5℃。对土中直埋的电缆,则取当地最热月地下0.8~1m的土壤平均温度,亦可近似地取为当地最热月平均气温。
2、中性线和保护线截面的选择
你可能喜欢
- 导线的选择
- 电缆载流量表及口诀
- 导线截面积与电流的关系
- 断路器选择
- 工程电路
- 常用电气元件
- 直流电机维修
- CA6140车床
- 导线截面积与电流的关系2页
- 导线截面积与电流的关系6页
- 导线截面积与电流的关系4页
- 导线截面积与电流的关系3页
- 导线截面积与电流的关系9页
- 导线截面积与电流的关系2页
- 关于断路器选择的几个要点6页
- 断路器选择额定电路1页
- 断路器选择2页
- 低压断路器选择4页
- 关键词:低压断路器选择使用4页
- 断路器选择原则15页
- 电气工程师_电路基础91页
- 电气工程师_电路的分析方法81页
- 20种工程电路7页
- 工程电路分析答案(英文版)15页
- 工程电路分析答案(英文版)34页
- 工程电路分析答案(英文版)19页
- 控制回路常用电气元件原理介绍44页
- 常用电气元件文字符号表1页
- 电气元件符号-常用电气图形符号4页
- 02-01-2常用电气元件14页
- 01-01-1常用电气元件29页
- 常用电气元件文字符号表1页


