建筑环境测试技术

第一章 测量基本知识
测量手段 直接 间接 组合
测量方式 偏差式 零位时 微差法
测量系统环节组成 传感器 变换器 显示装置 传输通道
传感器 测量系统与被测对象直接发生联系的部分
变换器 将传感器的输出信号转换成显示装置易于接受的信号 机械放大 电信号放大 电信号转换
显示装置 氛围模拟式 数字式 屏幕式
传输通道 各仪表之间输入与输出联系的纽带 传输通道可以是导线 导管 光缆 无线电通讯
测量误差 测量值与被测量值之差
系统误差分类 系统误差(凡是误差的数值是固定的或者按照一定规律变化的误差)随机误差(在测量过程中存在许多随即因素对测量造成干扰,使得测得值带有大小和方向都难以预测的测量误差)粗大误差(明显歪曲测量结果的误差)
测量精度 描述测量值偏离真值的程度,与测量误差有着密切联系。有测量误差决定 正确度 精密度 准确度
测量仪器主要性能指标 量程范围 仪表精度 稳定性 输入电阻 灵敏度 线性度 动态特性
第三章 温度测量
热电偶的测量原理 将两种不同材料的导体或半导体组成一个闭和回路,如果两端点的温度不同,则回路中将产生一定大小的电流,这个电流的大小同材料的性质以及节点温度有关,上述现象称为热电效应。这个现象是1821年Seebeck发现的故又称为塞贝克效应。热电偶是通过测量热电动势来实现测温的。热电偶实际是一种换能器,他将热能转化为电能,用所产生的热电动势测量温度
热电偶三个基本定律 1热电偶均质导体定律:由同一均质导体(电子密度处处相等)组成的闭合回路中, 不论导体的截面、长度以及温度分布如何,均不产生热电势。2中间导体定律:在热电偶回路中接入第三导体,只要与第三种导体相连接的两端温度相同,接入第三种导体后,对热电偶回路中的总热电势没有影响。3热电偶的中间温度定律:热电偶在两接点温度为T、T0时的热电势等于该热电偶在两接点温度分别为T、TN和TN、T0时相应热电势的代数和。
热电阻的分类(1)、普通型热电阻(2)、铠装热电阻(3)薄膜铂热电阻(4)厚膜铂热电阻
第四章 湿度测量
按照测量原理湿度测量的分类 干湿球法 露点发 吸湿法
湿度的表示方法 绝对湿度、相对湿度、含湿量。
露点法湿度测量 露


点温度:将被测空气冷却,当湿空气冷却到水蒸气达到饱和并开始凝结出水分时所对应的温度。
光电式露点湿度计 影响测量精度的因素:高度光洁的露点镜;高精度的光学与热电制冷调节系统;采样气体需洁净。
氯化锂电阻湿度计 属于吸湿法测量,根据氯化锂的吸湿特性和氯化锂吸湿后电阻变化特性。