地下室外墙防水保护层方案交底

施工方案交底记录 0 工程名称 交底部位 济南军区第四 O 一医院综合病房楼工程 综合病房楼 施工单位 交底时间 3 0 中国建筑一局(集团)有限公司 2011 年 6 月 23 日

交底提要: 地下室外墙防水保护层施工方案交底 交底内容:

工艺流程: 工艺流程: 基层验收完成 配制聚合物砂浆 粘聚苯板 办理隐检手续 外砌 120mm 厚围护墙

施工工艺: 施工工艺: 1、 弹控制线:根据建筑标高控制线及平面控制线在墙面弹出垂直控制线。 2、 配制专用粘接剂: ⑴ 、根据聚合物砂浆的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保 搅拌均匀。 ⑵ 、拌和好的聚合物砂浆在静停 5min 后再搅拌方可使用。 ⑶ 、聚合物砂浆必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在 1h 内用完。 3、粘贴聚苯板: ⑴、 聚苯板标准尺寸为 1000mm×2000mm,在洞口及收口处,若使用非标准尺寸的聚苯板,应采 用电热丝切割器或壁纸刀进行裁剪加工。对角线误差±2mm,按实际需要的尺寸加工。尺寸允许 偏差为±2mm,大小面垂直。 ⑵、 阴阳角处应相互错茬搭接粘贴。 ⑶、粘贴方法采用点粘法,先在板面四周涂抹一圈聚合物砂浆,宽 50mm 厚 10mm,侧面留 50mm*50mm 宽排气孔,板心按梅花形布设粘结点,间距 200mm,直径 100mm。采用非标准尺 寸板时,粘结胶浆且必须保证粘接面积不小于 20%。具体粘贴点布置如下图: