机房空调机安装工艺规范

机房空调机安装工艺规范

机房空调机安装工艺规范

1、 空调室内、外机组安装位置确定原则:

1-1 机房设计图纸有标明的,按设计图纸执行,若设计图纸无标明,与业主按下列原则协商确定。 1-2 室外、室内机组的连接管距离要尽量短。

1-3 机组安装应预留修空间,机组的左侧、右侧及前方应有864mm的操作空间,地板下送风的室内机尽量布置在机房的中心而不是周边区,各室内机组之间不要靠的太近

1-4 风冷式冷凝器放在室外最安全且容易维修的地方(避免放在公共通道和积水积雪的地方)

1-5 风冷式冷凝器应安装在清洁空气区,远离可能污染盘管的污染区,特别是油烟、粉尘区,远离障碍物1m以上

1-6 风冷式冷凝器(包括乙二醇溶液冷凝冷却器)应远离热源 2、 工艺管道安装总体要求 2-1 符合各工种国家规范。

2-2 管道布置整齐美观,横平坚直(坡度要求除外)。 2-3 管道固定牢靠,若管道振动较大,应用减振支座固定。 2-4 除铜管外,其余管道外表面刷不同油漆,以区别各工种管道 2-5 永久性隐蔽管道应与业主验收签字后再封闭覆盖物。

2-6 管道穿墙必须加护套,安装完毕必须用密封胶可靠密封穿墙孔洞。 2-7 管道应尽量减少弯头等局部阻力损失,以最短的距离连接。

2-8 在活动地板下布置管路,其管路走向与气流方向平行,尽量减少下送风气流阻力 3、 空调机组开箱验收规范:

3-1 必须在业主代表、供应商代表共同在场方可开始验收(声明不参与除外) 3-2 按照设备清单检查外装上空调机组、附件型号、台数是否相符。

3-3 小心撬开空调机包装木框、不得损伤空调机外表,注意保留外包塑塑料薄膜

3-4 取出随机资料袋,按照装箱清单清点空调机及附件、随机技术资料、备用零件等是否相符。安装期间

你可能喜欢

  • 机房空调方案
  • 机房空调设计
  • 暖通空调设计手册
  • 地源热泵设计
  • 管道支架计算
  • 地源热泵地埋管计算
  • 管道重量表

机房空调机安装工艺规范相关文档

最新文档

返回顶部