新建变电站施工中直流系统绝缘问题的分析及查找
新建变电站施工中直流系统绝缘问题的
分析及查找
直流系统作为变电站电气设备的操作及控制电源,是一个庞大的多支路供电系统,接地故障经常发生。当一点接地时,暂时不会影响整个直流系统的正常运行。但不迅速排除,系统发生第二点接地时,就可能引起保护装置误动,酿成事故。因为变电站的直流系统绝缘良好是保障变电站安全投运的重要条件之一
1. 直流系统绝缘问题的种类及分析
直流系统在变电站内分布范围广,涉及的回路比较复杂,尤其在施工期间发生直流系统绝缘问题很多,分析直流系统绝缘问题有如下几个方面:
1.1施工设计图纸问题
施工设计图纸问题主要是在图纸中的错误没有在施工之前未能发现,致使二段直流在回路中的某处发生混用,导致直流系统两段母线绝缘下降。
1.2施工人员问题
施工人员问题主要是二次接线人员由于接线后没有认真核对图纸,致使端子排接线错位、屏内及箱内的短线短接错误、电缆接地的焊接烫伤线芯等问题,导致直流系统母线绝缘下降或直接接地。
1.3厂家问题
厂家问题主要是厂家设备的二次回路在走线设计上的问题和使用元器件的质量问题,这些问题主要发生在户外的机构中,例如某厂家刀闸机构的二次回路电缆线的走线是面板至旁边端子排的,面板是能够开起打开的,这样在面板活动轴处的电缆线经常磨损露出铜芯和箱门接触后,导致直流母线接地故障。
1.4施工问题
施工问题主要是在施工现场避免不了的交叉作业,在直流回路上电时,大部分的直流回路已经形成,但是还有少数直流回路没有形成,例如某个回路电缆只有一端接到端子排上,但是另一端缺是在电缆沟里或在端子箱内没有接到端子排上,而导致的直流母线接地故障。
2. 直流系统绝缘监测仪的工作原理
直流系统绝缘监测仪一般采用的是软件磁调制工作原理。软件自动跟踪传感器输出电流变化,进行及时校正。采用有源传感器,传感器内设有双重振荡电路,对剩磁进行及时消磁,从而消除剩磁影响。
你可能喜欢
- 直流系统课件
- 短路电流计算书
- 继电保护整定计算
- 电力系统设计技术规程
- 变电站接地
- 直流系统知识课件24页
- 直流拖动控制系统课件10页
- 变电站直流系统运行课件66页
- 直流系统课件21页
- 直流系统概述培训课件5页
- 直流系统课件PPT16页
- 低压短路电流计算(有名制)计算书6页
- 短路电流计算书113页
- 某省220kV变电站直流系统短路电流计算书9页
- 短路电流计算书3页
- BC411-056-003JS 短路电流计算书38页
- 电力系统短路电流计算书12页
- 继电保护整定计算3页
- 110KV变电所继电保护的设计及整定计算2页
- 农网继电保护整定计算四性问题3页
- 继电保护及安全自动装置的整定计算52页
- 国外城市电网继电保护整定计算研究74页
- 电网继电保护整定计算软件的研究63页
- 电力工程直流系统设计技术规程54页
- 72电力系统设计技术规程48页
- 电力系统设计技术规程14页
- 电力系统设计技术规程12页
- 电力系统调度自动化设计技术规程(能源部)115页
- 电力系统调度自动化设计技术规程21页


