学校建筑设计暖通空调改造与混合地源热泵系统
学校建筑设计暖通空调改造与混合地源热泵系统
摘要:本文介绍了节能改造的加热,通风和空调系统,为学校的建设东南怀俄明。现有的系统由六个传统的定风量暖通单位提供的热气体 红色热水锅炉。拟议的替代是一个新的应用系统,包括一个地热热泵~地源热泵!系统的一个补充太阳能集热器阵列。通风空气热回收和变速泵还包括。创新设计的接地回路及内部建筑循环使用系统的方法。系统仿真分析表明一个简单的投资回收期不少于10年。一个额外的利益 的地源热泵系统不占的经济分析是增加散热能力。 号码:10.1061 / ~美国土木工程师协会!1076-0431~2004!3~103!
数据库主题词:热泵;热能;建筑物,公共;改造;通风空调;混合方法。 导言和背景
大多数~幼儿园到第十二年级的K!学校在北美国建在二战后时代,和他们的供暖,通风,空调~暖通空调!系统需要大翻修和升级。这是一个- ticipated在未来十年将看到大量的建设在教育部门。鉴于日益增长的能源成本和来源的不确定性,工程师和建筑师需要支付了相当多的关注作出新的改进和设计能有效 作为实践。
地源热泵~地源热泵!系统提供一个有吸引力的替代加热和冷却的应用由于其较高的能源利用效率 缺陷和降低维修成本比传统的系统~甘蔗等。1998shonder等人。2000!。降低能耗的地源热泵不仅是由于其较高的热力学效应 缺陷,但由于其优良的区划能力。仔细划地源热泵系统设计导致更好的匹配的设备能力区负荷,导致上级区舒适水平。
有数以百计的地源热泵系统运行在今天的教育教育设施在北美国。美国社会的采暖,制冷和空调工程师协会~!介绍了运行的地源热泵系统的父亲麦吉夫尼中学附近的多伦多,安大略~字1998!。燃气系统是安装在建的1992。该建筑由三层 总用地面积16800平方米。供应空气分配给教室和97 利用水空泵安装在大厅的天花板以外的方式各自的区。室外空气和丝氨酸-副热水条件20水水热泵位于三机械室。热管式余热回收系统装机容量517千瓦的前提是用于室外空气。总装机容量为1442千瓦,热泵~11.7平方米/千瓦!接地回路的热交换器。~供应!由360个垂直,32毫米直径12330管安排在一个网格模式。各钻孔深61米的总长度为21950米~孔15米/千瓦安装热泵容量!。总安装成本的地源热泵系统是2600000美元~155美元/平方米或1800美元/千瓦!。设计师估计成本传统的变风量系统与燃气锅炉和机组的2500000美元。它与政府激励,简单的回报的地源热泵系统是大约12.4年。
~1998字!还介绍了操作的地源热泵系统在奥内米亚在明尼苏达小学。燃气系统是安装在建的1992。学校是一个单层建筑总面积7250平方米。暖通空调系统在学校由53个水-气热泵。一个175千瓦的水-水热泵仅用于通风凉爽空气的体育馆。锅炉系统是用来预热空气通风。总装机容量679千瓦~热泵10.7平方米/千瓦!由560个垂直的供应。25-mm-diameter管设置在28320网格模式。每个钻孔是16.8m深,总长度9410米~孔13.9米/千瓦安装热泵容量!。总安装成本的地源热泵系统是706100美元~97.40/m2美元或1040美元/千瓦!。这个费用估计只有46600美元,高于其他双管式风机盘管系统最初被认为。它与政府激励,简单的回报的地源热泵系统估计在3.5年。
1999的~!介绍了复古的 学校建筑在西马萨诸塞州的自治市,与地源热泵系统。30岁,6320平方米设施最初是所有电力和改造与地源热泵系统在1996。电阻线圈在现有教室控制台单位和空气处理取代海鹰- 油好线圈,这是耦合到20
你可能喜欢
- 地源热泵技术
- 地源热泵培训
- 地源热泵系统设计
- 地源热泵系统方案
- 地源热泵中央空调系统
- 地源热泵技术及其应用40页
- 地源热泵技术30页
- 江苏省地源热泵工程技术规程09101639页
- 地源热泵的工作原理及技术经济性分析14页
- 地源热泵技术的概念和工作原理4页
- 1地源热泵技术6页
- 07年 地源热泵培训37页
- 案例打印3地源热泵介绍 -培训资料62页
- PE地源热泵管道培训[1]8页
- 别墅地源热泵培训18页
- 2007年培训-暖通-地源热泵空调技术讲解57页
- 地源热泵培训75页
- 学校建筑设计暖通空调改造与混合地源热泵系统3页
- 新武汉火车站地源热泵系统设计4页
- 上海虹桥站地埋管地源热泵系统设计与分析8页
- 水、地源热泵系统-中央空调节能系统设计指南六24页
- 地源热泵系统地下埋管换热器设计4页
- 地源热泵系统地下换热器设计讨论5页