高层住宅小区室外给排水工程设计实例分析

目前国内各大中型城市,高层住宅小区日益增多。本文以某高层住宅小区室外给排水工程设计实例,来简要说明如何结合2003版的《建筑给水排水设计规范》以及2005年《自动喷水灭火系统设计规范》《高层民用建筑设计防火规范》、2006年《室外给水设计规范》《室外排水设计规范》等相关条文,进行高层住宅小区室外给水排水工程设计。

维普资讯 www.51wendang.com

S U H S WA E& WA T W A E O T WET TR SE TR

南给排水

V l 0 N . 2 0 0- o5 0 8 3

高层住宅小区室外给排水工程设计实例分析 王春玲 摘

武仁玉

要目前国内各大中型城市 .高层住宅小区日益增多。本文以某高层住宅小区室外给排

水工程设计实例。来简要说明如何结合 2 0 0 3版的《筑给水排水设计规范》以及 2 0建 0 5年《自动喷水灭火系统设计规范》《高层民用建筑设计防火规范》 0 6年《外给水设计规范》《外、2 0室室排水设计规范》等相关条文,进行高层住宅小区室外给水排水工程设计。 关键词高层住宅小区室外给水排水消防系统集中加压 0引言

计实例 .简述目前高层住宅小区给排水工程的一般 性做法 .供同行参考。 1小区给排水工程简介

上世纪 9 0年代 .住宅小区以多层为主流 .高层建筑多限于单幢公共建筑。所以各种建筑类书籍、学术期刊。提及高层建筑时往往称×大厦。×

11小区概况:该小区位于浙江省杭州市城西总 .

19 94年《住小区给水排水设计规范》 ( E S7居 CC5: 9 )编制距今已经 1 4 3年,其中对高层建筑群当时

用地面积 92 .3万 m .小区内主要为 3 2幢高层住宅 .小区内最大建筑高度 4 3米。总建筑面积 2 . 64

采取的一幢高层建筑单独设置一套给水调蓄增压系 统的做法已经提出异议。随着人口的绝对增长、城 市化进程加剧与土地资源因不可再生而出现短缺 . 中央出台系列政策 .把重点放到了调整住宅供应结

万 m2 .其中地下室面积约 3 . 2万 m。居住总户数 27 0 5户。设计人数 7 6 2 3人。工程分为东、西、南 苑 .各苑均设置地下停车库 .防火分类分别为Ⅱ 级、Ⅲ级。沿街住宅 1 2层设置商铺。— 12小区给水系统设计 .

构。从土地利用角度看 .加大“容积率高建筑密高 度”的高层住宅所占比例这一结构调整思路更有其 现实和长远意义。在此背景下 .近几年国内各大中

1 .水源:小区采用市政给水作为水源高层住 .1 2宅内

部采用分压给水系统 1 6层采用市政压力直— 供。7层一 6层采用水泵加压供给。为了供水安全、 1

城市涌现了大量的高层住宅群。此种高层住宅群消防系统适用于《层民用建筑设计防火规范》出高。

便于管理 .东西苑在相对中心位置的西 1#楼合建 0生活泵房 .南苑与东西苑之间为 1宽的市政道 6米路 .故南苑地下室另设生活泵房加压 .供南苑高区给水系统使用。2 0 0 6年《生活饮用水卫生标准》的修订对生活给水水质提出了更高的要求。此小区临 近市政给水干管 .征得供水部门的同意 .采用了无

于占地面积和投资、管理方面的考虑。近年建筑给 排水工程师往往将各建筑组团内部甚至组团之间共 用一组消防水池及增压设备。各建筑内生活给水系

统分高低区供给 .也通常集中设置生活加压泵房。 以前住宅小区给排水总图的内容仅限于给水、雨

水、污废水管道及相关小型构筑物的设计 .一张平面图即能清楚的表述这三四个系统而现在高层住宅小区中 .室外给水排水的管道一般至少分为生活高区、低区、消火栓、喷淋、雨水、污水系统。根据系统的不同设置 .有时会形成超过 1 0条不同给排水管道同时出现在同一小区道路下的情况 下面笔者以杭州嘉绿景苑小区给排水工程为设

负压管网增压设备 .通过控制负压消除器和流量调节器来保护市政管网不出现负压情况。此设计使生

活泵房占地减少,投资降低,系统水质改善。响应 了国家目前创造节约型社会的号召

1 .生活用水量计算:东西苑用户一共 1 3 .2 2 7 5户 . 每户平均 35人 .共计 6 7 . 0 3人 .户内卫生器具设置标准为有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水

29