房间空气调节器安装、维修规范

房间空气调节器安装、维修规范

1 范围

本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装,维修时所涉及的人身、财产安全、周围环境和实现房间空气调节器预定功能以及安装、维修人员资格确认等要求。

本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、制冷量在14000W以下的工业用和类似用途房间空气调节器的安装与维修。

注:

空气调节器用后的再次安装(如移地安装、维修性拆装等)可参照本规范执行。

2 引用标准

GB/T700-1988 碳素结构钢(nep DIN630: 1987)

GB/1002-1996 工业用和类似用途三相插头插坐、型式、基本参数和尺寸(nep IEC884-1: 1994) GB/T7373-1987 工业用二氟一氯甲烷(R22) (nep JIS K1517: 1982)

GB/ 4798.2-84 电工电子产品应用环境条件。

GB/5296.2-87 消费品使用说明、工业用和类似用途电器的说明

3 术语

3.1 房间空气调节器

一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。简称空调器。

3.2 制冷量

空调器进行制冷运行时,单位时间从密闭空间、房间或区域内除去热量总和,单位:W。

3.3 制热量

空调器进行制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位:W。

3.4 能效比(EER)

在额工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。

3.5 性能系数(COP)

在额定工况和规定条件下,空调器进行制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。

3.6 循环风量(房间送风量)

空调器在通风门和排风门完全关闭、并在额定制冷运行条件下,单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量。

4 空调器安装要求

空调器的安装必须由受过专门培训的专业人员来完成,其安装附件的制作和空调器安装应符合本规范要求和安全技术规定的一般原则,并应符合安装说明书的要求。

4.1 使用空间

空调器的制冷(热)量应与房间的大小和使用环境相适宜。

4.2 噪声和振动

空调器的噪声应符合GB/T7752的要求。安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动。

4.3 冷凝水排除

空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活、工作。

4.4 制冷剂

空调器所用的制冷剂应符合GB/T7373的要求,安装时需要对空调器加注制冷剂应按照产品说明书的要求进行。

4.5 安装位置

4.5.1 避开易燃气体发生泄漏的地方或由强烈腐蚀气体的环境

4.5.2 避开人工强电、磁场直接作用的地方;

4.5.3 尽量避开易产生噪声、振动的地点;

4.5.4 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、灰尘大、阳光直射或由高温热源)的地方;

4.5.5 尽量缩短室内机和室外机连接的长度;

4.5.6 维护、检修方便和通风合理的地方;

4.5.7 空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力;

4.6 电气安全

空调器所用电源一般应为频率50HZ、电压在额定值的90%~110%范围以内的单相220V或(和)三相380V交流电源。空调器的安装要具有良好的接地,接地电阻应小于4欧姆。

5 空调器的维修

5.1 维修准备

5.1.1 必要的维修工具:如:活络扳手、大小螺丝起子(一字、十字)、虎钳、割管器、扩管器、试电笔、安全带等。