辽宁大厦空调制冷站设计探讨

辽宁大厦空调制冷站设计探讨

辽宁大厦空调制冷站设计探讨

1 工程概况

辽宁大厦位于沈阳市皇姑区,为辽宁省政府重点工程,总建筑面积55000m2,已建成使用多年。此次对大厦及其辅助设施进行总体改造,增设集中空调系统,并在外部动力区内设置动力站,总建筑面积2100m2。空调制冷站设在动力站的二层,为大厦及辅助建筑提供空调冷源。

空调制冷站的总装机制冷量为4959kW,单位建筑面积冷负荷指标为90W/m2。制冷站的主要设备和技术参数如下:

SCC-51型蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组,三台名义制冷量:1653KW

冷冻水进出口温度:供水7.0℃/ 回水12.0℃

冷冻水流量:285m3/h

冷却水流量:470m3/h(冷却水进出口温度:32.0℃/ 37.6℃)

蒸汽耗量:2160kg/h(蒸汽压力:0.6MPa)

电功率容量:19.7KVA

冷冻水循环泵:ISW200-400(I)B型单级离心水泵,四台,三用一备。

流量:346 m3/h扬程:37.4m电机功率:55kW

冷却水循环泵:ISW250-315A型单级离心水泵,四台,三用一备。

流量:500m3/h扬程:28m电机功率:55kW

冷却水塔:CTA-420UFWL角型横流式冷却塔,三台。

冷却水量:470 m3/h电机功率:3*3.7Kw

空调制冷站总用电量为422kW。主机及冷却塔均采用合资公司产品。冷却塔设置在动力站的二层屋面上。工程于2002年5月建成并投入运行。

2 冷源的选择

公共建筑制冷系统的能耗在建筑总能耗中占有很大的比例,而且随着经济的发展这一比例正以较大的幅度逐年上升。科学、合理地选择集中空调系统的冷、热源,对于节约能源、保护环境、保障空调系统能够经济、安全、高效地运行有着重要意义。因此,在设计之初,