辽宁大厦空调制冷站设计探讨

辽宁大厦空调制冷站设计探讨

应根据建筑物的用途、所需空调制冷量的大小及冷水温度的高低,以及电源、水源、气象条件、地理位置等情况,通过技术经济比较确定。

该空调制冷站和辽宁大厦新扩建的燃煤蒸汽锅炉房比邻,二者之间仅隔有一道沉降缝。该锅炉房不仅要为辽宁大厦及其附属设施提供采暖、生产、生活热水等热能,而且,它还将作为区域集中供热中心,为附近的省老干部活动中心、凤凰饭店,以及友谊花园等大片地区提供热能。锅炉房总装机容量为28MW,其中大部分为冬季采暖热负荷,近期夏季总热负荷只有6.3MW。夏季只需起动一台锅炉,仍不能满负荷运行,造成大部分设备和人员的闲置。蒸汽汽源稳定而可靠,凝结水也可以被完全回收利用,因此,以蒸汽为能源的热力型冷水机组便成了冷源的首选。

然而从能源利用角度来说,热力机组不如电力机组有优势。衡量制冷机制冷效率高低的一个重要指标是制冷机在规定工况下单位轴功率的制冷量ke(即通常所说的性能系数COP)。不同型式的冷水机组的COP也不同,以电力为驱动能源的压缩式制冷机的COP较高,例如螺杆式冷水机组的COP约为4.50~5.56,离心式冷水机组约为4.76~5.90,而以蒸汽为能源的热力型吸收式冷水机组的COP较低,直燃型溴化锂吸收式冷水机组COP为1.0~1.33,蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组的COP则只有1.0~1.23。因此,仍然需要通过技术经济比较来最终确定冷源的形式。

根据用户需要7-12℃的冷水,以及其他条件,考虑了下面几种冷源方案:

方案1:蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。主要设备如上所述。

方案2:压缩式冷水机组。以某离心式冷水机组为例,主要设备如下:

①离心式冷水机组,三台

名义制冷量:1650kW

冷冻水进出口温度:供水7.0℃/ 回水12.0℃

冷冻水流量:285m3/h

冷却水流量:350m3/h(冷却水进出口温度:32℃/ 37℃)

总电功率:312kW

②冷冻水循环泵:同方案1。

③冷却水循环泵:ISW250-315(I)A型单级离心水泵,四台,三用一备。

流量:374m3/h扬程:28m电机功率:45kW

④冷却水塔:CTA-265UFWL角型横流式冷却塔,三台。