辽宁大厦空调制冷站设计探讨
辽宁大厦空调制冷站设计探讨
应根据建筑物的用途、所需空调制冷量的大小及冷水温度的高低,以及电源、水源、气象条件、地理位置等情况,通过技术经济比较确定。
该空调制冷站和辽宁大厦新扩建的燃煤蒸汽锅炉房比邻,二者之间仅隔有一道沉降缝。该锅炉房不仅要为辽宁大厦及其附属设施提供采暖、生产、生活热水等热能,而且,它还将作为区域集中供热中心,为附近的省老干部活动中心、凤凰饭店,以及友谊花园等大片地区提供热能。锅炉房总装机容量为28MW,其中大部分为冬季采暖热负荷,近期夏季总热负荷只有6.3MW。夏季只需起动一台锅炉,仍不能满负荷运行,造成大部分设备和人员的闲置。蒸汽汽源稳定而可靠,凝结水也可以被完全回收利用,因此,以蒸汽为能源的热力型冷水机组便成了冷源的首选。
然而从能源利用角度来说,热力机组不如电力机组有优势。衡量制冷机制冷效率高低的一个重要指标是制冷机在规定工况下单位轴功率的制冷量ke(即通常所说的性能系数COP)。不同型式的冷水机组的COP也不同,以电力为驱动能源的压缩式制冷机的COP较高,例如螺杆式冷水机组的COP约为4.50~5.56,离心式冷水机组约为4.76~5.90,而以蒸汽为能源的热力型吸收式冷水机组的COP较低,直燃型溴化锂吸收式冷水机组COP为1.0~1.33,蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组的COP则只有1.0~1.23。因此,仍然需要通过技术经济比较来最终确定冷源的形式。
根据用户需要7-12℃的冷水,以及其他条件,考虑了下面几种冷源方案:
方案1:蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组。主要设备如上所述。
方案2:压缩式冷水机组。以某离心式冷水机组为例,主要设备如下:
①离心式冷水机组,三台
名义制冷量:1650kW
冷冻水进出口温度:供水7.0℃/ 回水12.0℃
冷冻水流量:285m3/h
冷却水流量:350m3/h(冷却水进出口温度:32℃/ 37℃)
总电功率:312kW
②冷冻水循环泵:同方案1。
③冷却水循环泵:ISW250-315(I)A型单级离心水泵,四台,三用一备。
流量:374m3/h扬程:28m电机功率:45kW
④冷却水塔:CTA-265UFWL角型横流式冷却塔,三台。
你可能喜欢
- 厂房施工方案
- 市政道路排水工程施工组织设计
- 酒店装饰工程施工组织设计
- 地铁施工组织设计
- 空调制冷
- 改造施工组织设计
- 绿化施工组织设计
- 钢结构施工组织设计
- 锻造厂房设备基础专项施工方案zuizong16页
- 厂房钢筋施工方案9页
- 主厂房吊装安全专项施工方案2页
- 厂房A管桩试桩施工方案15页
- 丙烯酰胺主厂房土建工程冬季施工方案42页
- 工业厂房物料提升机施工方案8页
- 市政道路、排水工程施工组织设计273页
- 某市政道路排水工程施工组织设计方案27页
- 市政工程道路、排水工程施工组织设计54页
- 外高桥港区五期港外市政配套道路规六路排水工程施工组织设计39页
- 市政工程道路、排水工程施工组织设计64页
- 外高桥港区五期港外市政配套道路规六路排水工程施工组织设计39页
- XXXX大酒店装饰装修工程施工组织设计38页
- 浙江某大酒店装饰工程施工组织设计(技术标)(1)51页
- 三郎国际酒店室内装饰工程施工组织设计94页
- 商务酒店装饰工程施工组织设计方案9页
- 浙江省粮食干部学校萧山培训基地酒店装饰工程施工组织设计29页
- [重庆]酒店装饰工程施工组织设计21页
- 建筑、地铁基坑施工组织设计任务书2页
- 北京地铁五号线土建工程某合同段施工组织设计 目录7页
- 重庆地铁1号线施工组织设计78页
- 深圳地铁盾构区间施工组织设计9页
- 上海地铁2号线西延伸工程虹桥临空园区站基坑开挖施工组织设计73页
- 北京地铁初步设计施工组织设计6页
- 单冷空调的制冷工作原理2页
- 空调补充制冷剂5页
- R290开辟环保空调制冷剂时代1页
- 空调制冷工程施工图设计说明3页
- 空调制冷技术工作原理讲解10页
- 空调制冷量计算公式1页
- 丙十四路道路改造工程(施工组织设计)43页
- 石家庄某银行装修改造工程施工组织设计95页
- 庄河市新华路延伸改造工程施工组织设计-66DOC66页
- 35KV线路改造工程施工组织设计36页
- 太谷县太徐线道路改造工程施工组织设计42页
- 无锡市梁溪路景观改造工程B标段标书(店招店牌部分)施工组织设计30页
- 绿化施工组织设计(修改)31页
- 校园绿化施工组织设计54页
- 干休所院内绿化施工组织设计79页
- 晋江市许厝社区廉租房小区景观绿化施工组织设计58页
- 某市城市绿地绿化施工组织设计133页
- XX小区绿化施工组织设计35页