组合式空调机组技术性能
4.1组合式空调器技术参数:
4.1.1组合式空调器为直流式机组;
4.1.2设计风量为60000m3/h,机外余压为800Pa;
4.1.3机组包含进风段、初效和中效过滤段、表冷段、加热段、消声段、送风段;
4.1.4尺寸不超过2800(w)×2500(h)×6300(l),机组为卧式落地安装。
4.1.5机组表冷段、加热段分开设置,空调机组冷负荷为880kW,冷冻水7/12℃;空调机组热负荷740kW,热水温度95/70℃。
4.1.6夏季空调室外干球温度34.8℃、湿球温度25.7℃,送风温度15℃、相对湿度95%,室内计算温度28℃,相对湿度60%;冬季室外计算温度-6.2℃,松风温度23℃,室内计算温度20℃。
4.1.7空调机组室内安装,防护等级IP54。
4.1.8空调机组为左式机组(面向操作面,气流由左向右为右式,反之为左式)。
4.1.9电气控制要求包含:新风阀开关控制、过滤器阻力超限报警、冷水阀和热水阀开度调节、防冻报警、风机启停状态、风机故障报警、风机启停控制、送风温度显示、室内温度显示等。室内温度显示需要投标方在控制器上预留至少5个温度控制点接口。
4.1.10投标方需列明电气控制元件、阀门的规格型号、品牌、生产厂家。
4.1.11控制原理图如下: