螺旋板式楼梯计算程序

四、截面配筋 因上半段螺旋梯段的N为拉力,所以截面设计按上半段进行,下半段的配筋与上半段相同。 ㈠、扭矩T最大截面为: θ/β= 1.00 ,其中Tmax= 32.65 KN·m KN·m Mn= ###### KN·m Mr= 相关内力为: 0.00 , Vr= 85.83 KN Vn= ###### KN , KN N= ###### (拉) ⒈截面验算 2 3 2 截面塑性抵抗矩Wt=t (3b-t)/6 (mm ) ###### 混凝土轴心抗压设计值fc (N/mm ) 11.9 2 2 1/2 2 2 1.27 [(Vn/bt0) +(Vr/tb0+T/Wt) ] (N/mm ) 0.90 混凝土抗拉设计值ft (N/mm ) 2 1/2 验算Vn ≤ 0.07fcbt0 满足 满足 验算[(Vn/bt0)2+(Vr/tb0+T/Wt) ] < 0.25fc 2 1/2 仅需按构造配置钢筋 满足 验算[(Vn/bt0)2+(Vr/tb0+T/Wt) ] < 0.7ft 验算Vn ≤ 0.035fcbt0 不需验算 验算T ≤ 0.175ftWt 不需验算 ⒉构造配筋 受扭承载力降低系数β t=1.5

/(1+0.5VrWt/Tbt0) 1.248 β t实际取值(当β t<0.5时,取0.5;当β t>1.0时,取1.0) 1.000 几肢箍n 系数α=1+1.75(2β t-1) 2.75 2 最小配箍率ρ svmin=0.02αfc/fyv 箍筋直径d (mm) ###### 10 实际配箍率ρ sv=nAsv/ts 箍筋间距s (mm) ###### 150 配箍是否满足(ρ sv≥ ρ svmin) 满足 受扭纵筋最小配筋率ρ tlmin=0.08(2β t-1)fc/fyv ###### 受弯纵筋最小配筋率ρ mlmin ###### 纵筋最小配筋率ρ min=ρ mlmin+ρ tlmin ###### ###### Ast=ρ minbt (mm2) ⒊受剪承载力验算 斜截面受剪承载力VCS=0.07fcbt0+1.5fyvnAsvt0/s (KN) 验算VCS≥ Vn ㈡、径向弯矩Mr和轴力N相对最大截面为: θ/β= 0.85 Mr= 48.98 KN·m N= KN 其中 , ###### 偏心矩eor=Mr/N (mm) 400 A'sr=Asr=N(t/2-aS+eor)/f'y(t0-aS) (mm2) ㈢、法向弯矩Mn最大截面为: θ/β= 2 混凝土弯曲抗压设计值fcm (N/mm ) 12.5 0.985 γS=(1+(1-2αS)1/2)/2

(拉) ######

,其中Mnmax= ###### KN·m 0.8 截面抵抗矩系数αS=Mn/fcmtb02 0.030 670.6 Asn=Mn/γSfyb0 (mm2)

㈣、总的纵向钢筋截面面积As=Ast+2(Asr+Asn) = 6130 mm2 其中 2Asn = ###### mm2应配置在截面两侧, 现选用 钢筋直径d (mm) 钢筋数量 (mm) 20 5 实配钢筋 (mm2) ###### Ast + 2Asr = ###### mm2应配置在截面的上部和下部, 现选用 钢筋数量 (mm) 钢筋直径d (mm) 20 16 实配钢筋 (mm2) ######

满足 满足

四、截面配筋

因上半段螺旋梯段的N为拉力,所以截面设计按上半段进行,下半段的配筋与上半段相同。

m㈠、扭矩T最大截面为:θ/β=1.00,其中Tmax=32.65KN·

Mr=KN·mMn=######KN·m相关内力为:0.00,Vr=85.83KNVn=######KN,N=KN######(拉)

螺旋板式楼梯计算程序

螺旋板式楼梯计算程序

螺旋板式楼梯计算程序

螺旋板式楼梯计算程序

㈡、径向弯矩Mr和轴力N相对最大截面为:θ/β

螺旋板式楼梯计算程序

=0.85

螺旋板式楼梯计算程序

螺旋板式楼梯计算程序

㈣、总的纵向钢筋截面面积As=Ast+2(Asr+Asn) =6130mm2

2

螺旋板式楼梯计算程序相关文档

最新文档

返回顶部