变配电所巡视检查

变配电所巡视检查

干式变压器巡视检查内容

1、检查监视变压器输入、输出电压、负荷电流等值是否正常。

2、引线接头、电缆、母线等处有无过热。

3、测温装置是否完好,温度是否在允许范围以内(一般为120~130℃或按生产厂家要求)。

4、风冷装置芸香是否正常。

5、运行中的声音是否正常。

6、绕组浇注体有无裂纹和附着物、铁心表面有无积污。

7、各部位的接地线是否可靠。

变配电所巡视检查

电气事故发生以前,一般都会发出声音、气味、变色温升等异常现象。为了及时掌握运行状况,尽早发现设备缺陷。因此,应按有关规定对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”等感官及必须的仪器,进行巡视检查。

一、巡视检查的一般规定

1、 巡视周期的规定

1) 有人值班的变配电所,除交接班外,一般每班至少巡视两次。根据设备繁简情况及供电的性质,可适当增加巡视次数。

2) 遇有特殊天气,(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时,所外设备应进行特殊检查。

3) 处于污秽地区的变配电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天气情况及污秽程度来决定。

4) 电气设备发生重大事故恢复运行后,对事故范围内的设备进行特殊巡视检查。

5) 电气设备存有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直至设备正常。

6) 新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内应加强巡视检查。

2、 巡视检查中发现设备的缺陷应填入值班运行记录。

3、 巡视检查应有重点,按制定的最佳巡视路线巡视检查,对检查的设备和内容不得漏项。

二、正常巡视检查的内容

1、 注油设备的油面油位应正常,油温在允许范围内、油色透明、油阀门大盖四周、油面指示器等处应无渗漏油现象。

2、 所有瓷瓶部分,无掉瓷、裂纹及闪络放电现象,瓷绝缘表面应清洁无污垢。

3、 各部位的电气连接电应接触良好,无氧化剂过热现象。

4、 检查油浸变压器温升是否超过允许值,有无异常声响,、冷却装置是否运行正常,呼吸器内干燥剂有无变色,防爆筒的玻璃膜有无破裂和积油。气体继电器是否漏油等。

5、 检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异常声响,三相电流是否平衡,电压是否超过允许值。放电装置是否良好,电容器外壳及室内温度是否超过允许值。

6、 检查树脂浇注的绕组等有无裂纹和附着物。

7、 检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、正定值得位置有无变动,继电器的节点有无卡滯,变形,倾斜,烧伤及脱轴。感应式继电器的铝盘转动是否正常,有无抖动及摩擦现象。

8、 操作机构的分合指示器及红绿指示灯是否正常。

9、 避雷器内部应无放电声,放电计数器的指示有无变动。

10、各类直流操作电源装置有无异声、过热、异味、电池组电解液是否正常。

11、中央信号装置及音响装置是否正常,直流母线电压是否正常。

12、各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许范围,仪表指示、信号显示是否正常。

13、检查电缆终端有无异常、放电痕迹、绝缘油有无过热融化、漏油。

你可能喜欢

  • 配电室巡视
  • 变电站巡视
  • 巡视检查制度
  • 变电所巡视
  • 巡视报告
  • 巡视卡
  • 巡视程序
  • 巡视计划

变配电所巡视检查相关文档

最新文档

返回顶部