关于GB 50227《并联电容器装置设计规范》的专题研究

关于GB 50227-1995《并联电容器装置设计规

范》的专题研究

为了给修订国家标准GB 50227--1995《并联电容器装置设计规范》提供依据,有关单位先后对谐波抑制对策、操作过电压保护、电客器和电客器组保护3项专题进行了课题研究,文章对3项专题研究的概况、主要内客、研究结论,以及研究成果在工程中的推广应用等作了简要介绍,并对此3项专题进行的深入研究提出了建议。

西南电力设计院是国家标准GB50227-1995《并联电容器装置设计规范》的主编单位,为了解决该标准送审稿审查时遗留的抑制谐波措施、操作过电压保护、电客器和电客器组故障保护3个问题,并为标准修订时补充和完善标准条文,由西南电力设计院牵头组织了专题研究,并分别委托3个科研单位进行专题研究。第一个专题“并联电容器装置的谐波响应与抑制对策研究”由中国电力科学研究院承担;第二个专题“并联电容器组操作过电压及其保护研究”由武汉高压研究所承担;第三个专题“并联电容器内部故障保护的研究”由浙江省电力试验研究所承担。现分别对3个专题的研究情况作一介绍。

1 谐波抑制对策

1.1 专题概况

该专题研究从国家现行标准和现有研究成果着手,对电容器组谐波电压、谐波电流进行了计算和校验,对电容器组投入引起的电源侧谐波电压放大和谐振容量进行了计算,对不同电抗率配置抑制谐波放大效果进行了计算,同时,对一些特殊情况(可变电抗率串联电抗器、电抗器退出运行、电容器组缺台运行)进行了计算分析。

1.2 主要内容

电容器组的谐波电压的谐波电流计算、电源侧的谐波电压放大和谐振容量计算,都是为了合理地配置电抗器,达到有效地抑制刘东淑放大,使电容器组安全运行。 计算分析主要考虑3、5、7、11次含量较高的谐波,将谐波电流放大等于2时的轻度放大作为安全线,电抗率K取值为0%、0.1%、0.5%、1%、4.5%、5%、6%、12%、13%,电容器组投入运行后反映的是s=QC/Sd的变化,其中Qc为投入运行的电容器组总容量;Sd为电容器组母线短路容量。s值的变化范围为0.5%~5%。分

析计算结果可以看出: