某酒店建筑电气方案设计

酒店建筑电气方案设计

某酒店建筑电气方案设计

酒店管理 2010-01-02 10:31:27 阅读36 评论0 字号:大中小 订阅

建筑概况

本工程为五星级酒店,总建筑面积50945㎡(客房543套),建筑高度68m(18层)。 建筑电气说明

1. 设计范围

(1) 变、配电系统;

(2) 应急电源系统;

(3) 照明配电系统;

(4) 防雷接地系统;

(5) 楼宇自动控制系统;

(6) 综合布线系统;

(7) 通信自动化系统;

(8) 有线电视及卫星电视系统;

(9) 背景音乐及紧急广播系统;

(10) 综合保安监控系统;

(11) 酒店管理系统;

(12) VOD视频点播系统;

(13) 无线通讯增强系统;

(14) 火灾自动报警及联动控制系统;

(15) 集成系统。

2. 变、配电系统

(1) 一级负荷包括:保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统、火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如酒店管理用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。客梯、排水泵、一般客房照明、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。

(2) 负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=6000kW;总计算负荷约为Pjs=3000kW,设计变压器总装机容量为4000kVA。

(3) 电源:本工程由市政电网引来两路10 kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外设置一台600 kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10 kV,低压系统电压等级为~220V/380V。

(4) 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心的设备采用放射式供电;对于一般负荷采用放射式与树干式相结合的供电方式。

(5) 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。

(6) 在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设两台2000 kVA变压器。

3. 应急电源系统

本工程设置一台600 kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。

4. 照明配电系统

照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90),主要场所的照度如下:

照度表

你可能喜欢

  • 电气设计方案
  • 超高层建筑电气设计
  • 办公建筑设计
  • 施工图预算实例
  • 酒店空调设计
  • 医院设计方案

某酒店建筑电气方案设计相关文档

最新文档

返回顶部