某酒店电气设计简介(强电)g
某酒店电气设计简介
摘要:本文对某酒店电气设计过程中主要的设计思路进行了介绍,希望将超高层综合型建筑的电气设计体会与同行分享,共同提高专业设计质量,借以探讨其电气设计的共通性和特殊性。
关键词:超高层建筑电气设计
1、工程概况:
某省人民大会堂配套工程地上由两个塔楼组成,塔楼1为综合楼,地上53层,高239m,其中7~49层属于办公,50~53层为酒店云端会所,6F、21F、36F、52F为避难层;塔楼2为五星级酒店,地上38层,高162.15m,其中7~38层属于酒店,7F、23F为避难层;
1~6层为裙房,主要为商业和酒店辅助用房,地下四层,主要是酒店后勤用房、设备房和机动车库。总建筑面积208820㎡,其中地上168100㎡,地下40720㎡。本工程两栋楼均属于超过100米的高层民用建筑。
2、10kV配电系统
根据《民用建筑电气设计规范》、《办公建筑设计规范》、《旅馆建筑设计规范》,本工程酒店、办公及商业主要用电区域及设备负荷等级为一级、其它区域为二级;根据当地供电条件,本工程采用10kV供电电压。本工程设计之初对于10kV配电系统我们进行了三种方案的比较:
方案一:由供电部门引来两路独立10kV电源,两路电源一路工作,一路备用,平时由工作电源供电,母联开关闭合,备用电源断路器断开,当工作电源失电时,联络开关闭
合,由备用电源供电,承担本工程全部负荷用电。10kV高压系统配电网络图1:方案二:由供电部门引来两路独立10kV电源,两路电源分列运行、同时工作,互为备用。平时两路电源分别承担50%的总负荷,母联开关断开,当其中一路电源失电时,闭合
母联开关,由另一路电源承担本工程全部负荷用电。10kV高压系统配电网络图2。