安全阀计算
安全阀计算软件,仅供参考
M Gv=10*C*Kf *Pm*A ZT Gv= 安全法 出口侧压力 安全法的排放压力(绝压) 气体绝热系数 气体特性系数 气体分子量 气体操作温度下的压缩系数 气体的温度 安全法的排放量 安全法最小排放面积 安全法的排放系数(与结构有 关)
为可输入单元 为计算结果
10*C*Kf*Pm*A P0= Pm= cp/cv= C= M= Z= T= Gv= A= Kf=
M ZT MPA MPA
0.1 0.748 1.383 263.8737 18 0.962 436.95 1192.835 4.867418 0.6
Kg/Kmol k Kg/h cm2 t= 163.8 c
r= 2.490087 cm
安全法的排放系数,与结构有关,应根据实验数据确定;
无参考数据时,可按下式选取: 全启式安全阀,Kf=0.6~0.7 带调节圈的微启式安全阀,Kf=0.4~0.5 不带调节圈的微启式安全阀,Kf=0.25~0.35 安全阀的排放压力(绝压) 安全阀的整定压力(绝压)
安全阀的积聚压力
Pm=Ps+Pa Ps= Pa=0.1*Ps= Pa=0.2*Ps= Pa=0.03*Ps=
0.748 0.68 0.068 无火压力容器 0.136 着火有爆炸危险容器 0.0204 蒸汽锅炉
Mpa MPa MPa MPa MPa
注:D26=(D27+C28orC29orC30)应根据实际情况选Pa值。
为可输入单元为计算结果




t=
163.8c
r=2.490087cm
注:D26=(D27+C28orC29orC30)应根据实际情况选Pa值。