一起35kV变电站主变压器烧毁事件的分析
一起35kV变电站主变压器烧毁事件的分析
S 一
电力安全技术
第 l卷 (00 2 2 1年第 l 0期)
起 3 V变电站主变压器 5 k烧毁事件的分析 付顶峰,刘燕 (奉新县供电有限责任公司,江西奉新 3 0 0 ) 3 7 0
l事件经过
线未架设避雷线, 0 V线路为室内开关柜布置。 1 k主 变压器容量为 3 1 MW,主变 3 k .5 5 V侧采用跌落熔
20 - 9 1Tl:2某 3 k 09 0— 6 92, 5 V变电站出现 1k 0V线路接地报警。当运行值班员检查情况后向调度报告时,突然发生主变 l k侧 9 1关跳闸,全站 0V 0开停电。调度命令运行值班员断开主变 3 V侧 31 5 k 0负荷开关进行检查,未发现任何异常现象。运行值班员向调度申请试送电排除接地线路。在合上主变 3 5 k V侧 3 1 0负荷开关不久,变接线端子处冒出火光主
断器与负荷开关配合保护,主变 1 V侧采用常规 0 k 继电器保护。事故后检查发现,站内 3 V跌落熔 5 k断器 B、C相烧断,3 V避雷器外观完好,但 B、 5 k
C相击穿;站外有 l 1 k出线 A相接触吹倒树条 0V 木,另有 1 1 V出线离站不远处 C相断线,瓷条 0 k瓶被雷击炸裂。主变检查结果为高压绕组对地绝缘 全部击穿。
并发出一声巨响,运行值班员立即断开负荷开关。
3事件原因分析 3 1全站停电原因 .根据事件现象分析可知,当日 1:2 9 2,变电站 1 V出线因树木吹倒接触 A相,站内出现接地报 0k ◆4 ◆I
2事件调查 该 3 V变电站位于山区,主要承担当地用户 5 k供电和山区小水电上网。 5 V线路为室外布置, 3k全
电厂热力系统中的低压加热器、凝汽器、空预器的疏水扩容器等低温、低压容器在正常运行时都 是微负压的,正确测量这些容器的液位与机组的安全运行密切相关。国产机组多采用差压变送器来测量液位。差压变送器的正压侧装有平衡容器,用来更好地维持变送器正压侧的压力。但在实际运行中有 以下几个缺点:
测量时,选用电容式或导波雷达液位计。
2 5提前将必需的项目列入设计中 . 电力设计院在进行机组设计时,一般以设计规范为准则。但随着电力行业的高速发展,许多电厂
已逐渐将安全性评价、技术监督等纳入到机组的管 理
中。安全性评价、技术监督里的一些要求几乎每
年都在更新,代表了最新的设计要求,但在设计规范里却没有得到反映。因此,在设计初期,设计单 位与业主应该对照安评、技术监督的要求,将所需
()当容器内部的压力上、下波动时,特别是 1
正、负压交替波动时,差压变送器正压侧的平衡容 器里的部分水会被吸到加热器中,从而无法保证变送器正压侧的压力,使得测量值偏大,差过大,误无法显示正常液位。
要的项目列入其中。这样,业主在机组移交后,就不需要为了安全陛评价的要求而对原设计进行整改, 也从根本上保证了机组的安全可靠运行。 3结束语火力发电厂中,机组热控系统的好坏直接关系到机组的安全、稳定运行及各项技术、经济指标。在机组设计、基建初期就对热控系统的设备、设计、逻辑进行改进,对机组安全、稳定、经济运行有显著 作用。 (稿日期:2 1-0 - 9修回日期:2 1- 5 1收 00 3 2; 0 0 0 -2 )
()为了保证差压变送器正压侧的正常水压, 2 某些机组加装了注水管路。但在系统初投运时,也
会由于系统压力不稳定,波动频繁,而不能正常地保证正压侧的压力。 电容式、导波雷达液位计具有耐高温、测量精 确、不受容器内部压力波动的影响、运行稳定、免
维护等优点,完全可以替代差压式变送器。建议在 机组设计时,在微负压或正、负压交替的容器液位 一 一

你可能喜欢
- 变压器瓦斯保护
- 变压器异常及事故处理
- 变电站事故处理
- 倒闸操作
- 变压器经济运行
- 变电站工程
- 郭莉莉变压器异常运行及事故处理7页
- 变压器异常及事故处理62页
- 变压器异常及事故处理规程6页
- 变压器异常及事故处理62页
- 变压器异常及事故处理22页
- 变压器的异常及事故处理4页
- 变电站主变压器的事故及其处理3页
- 变电站事故处理8页
- 220KV变电站事故处理预案13页
- 变电站异常及事故处理讲解25页
- 变电站异常运行及事故处理20页
- 电力系统220kV变电站事故处理题目及答案4页
- 5.6倒闸操作规程3页
- 5.4倒闸操作管理办法2页
- 5.3停、送电倒闸操作规程2页
- 倒闸操作流程2页
- 标准倒闸操作票6页
- 蒙南电气倒闸操作票(标准版)13页