混凝土垫层施工方案

混凝土垫层施工方案

混凝土垫层施工方案

1.1 本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作。

2.1 材料及主要机具:

2.1.1 水泥:宜用325号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。

2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~3.2mm,含泥量不大于2%。

2.1.4 混凝土搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣

器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。

2.2 作业条件:

2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm 水平标高线。

2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞

密实。

2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。

2.2.4 在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做

完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。

3.1 工艺流程:

基层处理 → 找标高、弹水平控制线 → 混凝土搅拌 → 铺设混凝土 → 振捣 →

找平 → 养护

3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾

子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。

3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层 标高,有条件时可弹在四周墙上。

3.1.3 混凝土搅拌

3.1.3.1 根据配合比(其强度等级不直低于C10),核对后台原材料,检查磅

秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投 料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌 时间不少于90s。

3.1.3.2 按《建筑地面工程施工及验收规范》的要求制作试块。试块组数,

按每一楼层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时, 每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。

3.1.4 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度, 首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上 做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平 墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。

大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地 面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。

铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5), 然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。

3.1.5 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。 厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做