凤阳商贸城二期工程地下室基坑边坡支护设计施工方案

凤阳商贸城基坑深达12米,设计两层地下室。专家组对基坑支护方案和施工进行了全面论证。

《凤阳商贸城二期工程地下室基坑边坡支护设计施工方案》

专 家 论 证 纪 要

2013年11月16日下午在商贸城工地会议室召开了《凤阳商贸城二期工程地下室基坑边坡支护设计施工方案》专家论证会,纪要如下:

总的讲,支护设计方案可行,施工方案需修改并补充有关内容。

一、 地下室基坑边坡支护设计方案:

该方案比较细致,有平面布置图、剖面图和设计说明,并对施工中应注意的问题提出了要求。根据国家现行规程、规范提供的公式进行设计计算,设计计算是符合现行规程、规范要求的。

本基坑东西两侧有4层及其以上的民居,距离5-9米,南边是东方红大街道,北边 13#、14#楼并有一层地下室,支护结构如果失效,对周边环境或主体结构施工安全影响严重,安全等级设计确定为二级,重要性系数为1.0,是可以的。

为了减少对基坑边坡的土压力,增加土坡稳定,只要周边环境允许,将较深的基坑边坡挖成台阶式的是非常有效的。本设计东侧靠民房较近位置,采用灌注桩加预应力锚杆支护。灌注桩下端深入风化岩石中,顶端设冠梁与锚杆连接;基坑边坡其他侧采用台阶式放坡结合土钉墙支护,平台标高为地下室一层垫层底标高,这是基坑边坡稳定和充分利用地理资源的一举两得好举措。

在设计说明中用较大的篇幅向施工单位提出要求。这些要求