山东电力继电保护部分普调考试题库
继电保护 试题 题库 技能鉴定
反映零序电流,用于零序保护;
(B)能测量零序电压和零序方向;
(C)只能测零序电压; (D)能测量零序功率。
答案:A
16.零序保护能反应下列哪种故障类型( )。
(A)只反映接地故障; (B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;
(D)反映线路故障。
答案:A
17.在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( ) 。
(A)距故障点越远就越高;(B)距故障点越近就越高;(C)与故障点距离无关;
(D)距离故障点越近就越低。
答案:B
18.大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( ) 。
(A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。
答案:C
19.在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( ) 。
(A)两相短路;(B)三相短路;(C)两相短路接地;(D)与故障类型无关。
答案:C
20.电力系统发生振荡时,各点电压和电流( ) 。
(A)均作往复性摆动; (B)均会发生突变; (C)电压摆动,电流不变;
(D)均不变。
答案:A
21.电力系统振荡时,( )可能发生误动。
(A)电流差动保护; (B)零序电流速断保护; ( C)电流速断保护;
(D)零序电压保护。
答案:C
22.电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动情况是( ) 。
(A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅值不变。
答案:A
23. 所谓母线充电保护是指( ) 。
(A)母线故障的后备保护;(B)利用母线上任一开关向母线充电时所设的保护;
(C)利用母联开关通过一组母线向另一组母线充电时所设的保护;(D)母线故障的近后备保护。
答案:C
24.从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的保护有( ) 。
(A)零序电流保护;(B)负序电流保护;(C)相间距离保护;(D)过流保护。
答案:D
25.检查微机型保护回路及整定值的正确性方法是( ) 。
(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;
(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;
(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;
(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。
答案:C
26.现场运行人员应定期对微机继电保护装置进行采样值检查和时钟校对,检查周期不得超过(
)。
(A) 一个周;(B)半个月;(C) 一个月; (D) 一季度。
答案:C
27.差动、距离、高频和接有方向元件的保护及其二次回路改变后,应用( ) 。
(A)相位仪测相位;(B) 带负荷测六角图的方法确定相位;(C) 测量电流的方法定相位; (D) 测量