特高压变压器套管局部放电试验技术分析

特高压变压器套管局部放电试验技术分析

1448

高电压技术 第36卷第6期2010年6月30日

HighVoltageEngineering,Vol.36,No.6,June30,2010

特高压变压器套管局部放电试验技术分析

聂德鑫,伍志荣,罗先中,杜振波,程 林,刘 诣,邓建钢,宋 友,饶文峰,黄 华

(国网电力科学研究院,武汉430074)

摘 要:为了完成特高压交流变压器套管的局部放电试验并指导特高压设备的局部放电测量,研究了在1100kV电压下进行套管局部放电试验的抗干扰措施和测量方法。根据特高压交流变压器套管型式试验的要求,套管局部放电试验的最高电压为1100kV,套管的局部放电量应<10pC,这对试验能力的要求已达到国内试验条件的极限。在试验室对该套管完成的局部放电试验结果表明:试验场地布置、试验环境温湿度控制等都会对套管局部放电测量产生影响;使用紫外成像仪和红外成像仪可快速有效的排除试验场地内的悬浮放电干扰源;采用不完全平衡法的试验回路可以进一步排除干扰,从而成功进行特高压套管局部放电测量。

关键词:特高压交流;套管;变压器;局部放电测量;不完全平衡回路;抗干扰中图分类号:TM835

文献标志码:A

文章编号:1003 6520(2010)06 1448 07

AnalysisonthePartialDischargeTestTechnologyofUHVTransformerBushing

NIEDe xin,WUZhi rong,LUOXian zhong,DUZhen bo,CHENGLin,LIUYi,DENGJian gang,

SONGYou,RAOWen feng,HUANGHua

(StateGridElectricPowerResearchInstitute,Wuhan430074,China)

Abstract:InordertotestthepartialdischargeofUHVACtransformer sbushingandguidingpartialdischargemeasurementsofUHVequipment,theanti interferenceandmeasurementmethodsofpartialdischargetestofUHVACbushingwerestudiedatthevoltageof1100kV.AccordingtoUHVtransformerbushingtypetestrequirements,themaximumtestvoltageis1100kV,andpartialdischargemagnitudeshouldbelessthan10pC.Thetestrequire mentshavereachedthelimitsofexperimentalconditionsindomestic.Inthelaboratory,thetestwasaccomplished.Theresultsshowthat,thelayoutofequipmentinlaboratory,theenvironmentcontrolincludingtemperatureandhu midity,andsoon,willaffectthemeasurementsofpartialdischargeofbushing,usingultravioletimagingandinfra redimagingdevicecanquicklyandeffectivelyexcludetheinterferenceofsuspendeddischargewithinthetestsite,u singnoentirelybalancedtestcircuitcanfurthereliminateinterferencetothesuccessofpartialdischargemeasure mentofUHVACbushing.

Keywords:UHVAC;bushing;transformer;partialdischargemeasurement;notentirelybalancedcircuit;anti in terference

0 引言

特高压变压器、电抗器是1000kV特高压交流试验示范工程中的关键设备,其套管型式试验的考核对特高压变压器、电抗器的安全运行意义重大。

根据特高压变压器套管型式试验的要求,套管局部放电试验的最高电压为1100kV,这对试验能力的要求已达到国内试验条件的极限。另外,根据相关标准和技术条件的要求,在局部放电试验时,套管的局部放电量应<10pC

[1]

kV下局部放电,且因环境干扰,很难检测套管本体实际局放量[2]。因此,该项试验对试验设备、试验场地和试验方法等提出了更高的要求和挑战。在该试验中通过研究和配置新的试验设备、控制和改善试验场地温度和湿度以及改进试验回路等,提出了有效的试验措施和方法,完成了特高压套管的局部放电试验。本文分析了特高压交流变压器套管局部放电试验的试验方法及抗干扰措施,可为特高压下的局部放电精密测量提供参考。

。而之前国内进行的

特高压交流套管局部放电试验,由于受试验设备和条件限制,1100kV下局部放电未测,只测到953

基金资助项目:国家电网公司特高压交流试验示范工程单项研究专题(SGTGY[2009]632)。

ProjectSupportedbyUHVResearchSubjectsofStateGridC.

1 试品参数和试验要求

1.1 特高压变压器套管主要参数

特高压交流试验示范工程中,特高压交流变压器、电抗器的套管由意大利P&V公司生产,套管的基本结构如图1所示。

该套管的结构有以下特点: