综合住宅小区供配电设计

综合住宅小区供配电设计

(福建省水利水电科学研究院,福建福州350001)

摘要:现代住宅小区功能多样化,供配电设计应考虑不同负荷的用电要求与建成后的运行管理。该文通过介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计特点,供参考。关键词:综合住宅;供配电;应急电源中图分类号:TU852文献标识码:B

文章编号:1002-3011(2011)04-0072-03

证供电,即两个电源不应同时停电。本工程两个电

源分别引自附近的110kV青洲变电站和220kV高岐变电站。为保证消防负荷及其它重要负荷的供电可靠性,设置柴油发电机组作为应急电源。

前言

水利水电工程建设征地移民搬迁安置中的移民安置小区的建设是移民生活安置、恢复移民居住环境、使移民安居乐业的重要工作内容。在国家与社会各界的共同关心下,移民安置小区的建设规模、使用功能已逐渐接近现代综合住宅小区。本文通过系统介绍一综合住宅小区的项目设计,阐述该类小区供配电系统设计的特点,为同类设计提供参考。

闽候上街某综合住宅小区总建筑面积200000m2,其中包括综合商业街、酒楼、高层公寓、幼儿园等。该项目分二期开发建设,一期包括全部商业街及部分高层公寓,二期包括高层公寓及幼儿园等。其中商业街为2层或3层建筑,高层公寓为28层或32层建筑,地下一层为车库及人防设施。

2.2开闭所与变电所

根据变电所深入负荷中心的原则,同时考虑项目分两期开发建设等因素,项目设一个开闭所、两个住宅变电所及一个商业变电所。一期工程包括开

##

闭所、1住宅变电所及商业变电所。2住宅变电所

#

作为二期建设项目,待其建设完毕时,与1住宅变电所的供电范围可做就近调整。

2-1#公寓大楼因靠近小区中心,且小区物业设在该楼一层,小区开闭所设在此处,电源引自两个不同时停电的110kV青洲变电站和220kV高岐变电站,经环网柜分配后再引至各变电所。1住宅变电所、商业变电所及柴油发电机房均设在该公寓大楼。

各变电所概况见表1。

#

1负荷分级

用电负荷分级根据国家相关规范、供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度确定。本项目高层公寓的火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯等负荷为一级负荷,综合商业街的自动扶梯、空调设备为二级负荷,其余为三级负荷供电。

2.3高低压系统主接线

10kV高压系统采用单母线分段接线,系统正

常工作时两路电源独立运行,母线联络开关此时为断开状态。其中一路电源发生故障或检修时,母线联络开关自动合上,全部负荷由另一路电源供电。

0.4kV低压侧同样采用单母线分段接线,设母线联络开关,与进线开关采用电气加机械联锁。

高低压供配电系统见图1。本项目备用电源设置一套500kW自启动发电机组,用于保证重要负荷的供电可靠性。项目重要负荷,如消防水泵、事故照明、消防控制中心、商业与住宅事故箱等,除变电所专用回路供电外,另

22.1

供配电系统设计电源

该工程有一、二级负荷,要求由两个电源供电。当一个电源发生故障或检修时,另一个电源应能保

收稿日期:2011-11-07