格力空调故障代码含义及维修方法

1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。

2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。

二.故障代码产生的原因

1. 故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。

2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。

3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):

1) 检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.

2) 电压不正常,引起电流过大。