TB10420电力验收标准

陈独秀的秘密

4.1 一般规定
4.1.1基础混凝土的施工要求应符合《铁路混凝土与砌体工程
施工质量验收标准》( TB 10424-2003)第6.1节的有关规定。
4.1_2混凝土基础达到设计强度的70%后,方可进行构架及设
备安装。不高于地面200 mm以上的杯形基础,在混凝土强度达
到设计值的50%并回填夯实后,即可进行立杆和二次灌注;达
到设计强度的70%以上时,方可进行杆上作业。
4.1.3构架采用的电杆堆放不得超过4层。
4.1_4钢筋混凝土电杆的钢圈焊接时应采用电焊。
4.1.5施工测量使用的器具,应具有在有效期内的计量检定合
格证书。同一轴线的基坑应一次测定;测量标桩应齐全,如有质
疑或遗失时应进行复测补桩。
4.1.6承受动力作用的断路器基础毖须一次连续浇制完成。
4.2基’ 础
主控项目
4.2.1运达现场的水泥、砂、石料、钢筋、型钢等原材料,按
进场批次进行检验,其品种、规格、质量应符合有关规定。
检验数量:施工、监理单位均全部检查。
检验方法:符合铁道部现行标准《铁路混凝土与砌体工程施
工质量验收标准>(TB 10424-2003)第6.2.1-6 .2.6条的有关
规定。
4.2.2基础的地质条件应浦足设计要求。
检验数量:施工、监理单位均全部检查。
检验方法:观察检查。
4.2.3在混凝土施工前,应根据设计规定标号进行混凝土配合
比试验,并取得配合比试验报告。
检验数量:施工单位对同强度等级、同性能的混凝土进行一
次配合比试验。监理单位全部检查。
检验方法:施工单位进行配合比试验,监理单位检查配合比
选定单。
4_2_4基础浇注前的钢筋配设应符合设计要求。
检验数量:施工、监理单位均全部检查。
检验方法:核对设计,测量、观察检查。
4.2.5基础混凝土强度等级应符合设计要求o
检验数量:试件取样数量符合铁道部现行标准《铁路混凝土
与砌体工程施工质量验收标准》( TB 10424-2003)第6.4.1条
的有关规定。
检验方法:施工单位进行混凝土强度试验,监理单位检查混
凝土强度试验报告。
监理单位对承受动力作用的断路器基础浇注过程进行旁站监
理o
4.2.6基础测设位嚣及其高程应符合设计要求,并符合表
4.2.6的规定。
表4.2.6基础施工允许偏差范围(mm)
┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃ 纵横轴线小心位置 ┃ 基础面高程



┃ ┣━━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┫
┃ 检验项f:J ┃ ┃ ┃ 独立电 ┃ 二相联动 ┃ ┃