变压器损耗的计算公式及方法

变压器损耗的计算公式及方法(1) 北极星电力网技术频道 作者: 2012-1-17 10:02:43 (阅1694次)

所属频道: 电网 关键词: 变压器 损耗

变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、 变压器损耗计算公式

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)

(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)

(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β ——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式计算时各参数的选择条件:

(1)取KT=1.05;

(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;