配电线路故障分析及防范对策
配电线路故障分析及防范对策
10kV配电网是电力系统中不可缺少的组成部分,它直接关系到用电客户是否能够使用安全可靠的电能。由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此在运行中10kV线路经常发生故障不但给供电企业造成经济损失,而且还影响了广大城乡居民的正常生产和生活用电。近年来,经过大规模的配电网改造,高低压配电线路网架有了明显的改观。但是,从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。下面,我从以下几个方面来加以分析和探讨:
1、10KV配电网现状
现有10KV配电线路10条,其中农村供电线路6条,用户专用线路4条。10KV线路总长度123.7KM,其中公用线路总长度85.13KM,公用线路中绝缘导线线路5.081KM,占10.94,高压电缆2.894KM。
全所现在装配电变压器210台,总容量27209KVA。其中公用变配电变压器123台40350KVA,用户产权配电变压器90台56859KVA。有柱上开关45台。
2、配电网事故障碍异常运行情况
从近4年来的运行情况来看,配电网事故障碍异常次数下降趋势,但是距我们的生产目标相比,还有很大的差距。下面把2004年的运行情况与近年同期的运行情况做一下对比(见附表1):
2.1 近4年配电网事故障碍异常次数对照表:总体分析可见有下降趋势,但下降幅度不大。从表中看中2002年发生次数较少,就当时工作及运行状况来看,可能是在统计过程存在的误差造成的。
2.2 配电线路历年历月事故障碍异常比较表(见附表2):从此图中可见,每年的3月份、从近4年的发展趋势看(见附表3),5月份、7月份是事故障碍异常发生机率高峰期。
每2月份、8月份是事故发生的谷段,3月-5月份达到一次波峰,7月份达到全年发生次数的最大值,9月-12月份比较持平。究其原因:3-5月份是气候由寒冷变暖的时段,是雨季由少变多的时段,而7月份则是多雨多风的季节,可见气候的变化会给配电线路的运行带来很大的影响。
2.3 从事故障碍异常的分类来看:线路事故、障碍明显减少,线路跳闸次数也在逐年减少,接地线路分段开关动作次数有上升趋势,线路分支跌落开关动作持续上升(图表中事故指变电所开关跳闸重合不成功,障碍指变电所开关跳闸重合成功,接地指配电线路单项接地故障,跳闸指主干线路柱上开关跳闸,开关指分支线路开关跳闸,跌落指线路上分支跌落开关跳闸)。这说明了:由于配电线路上合理地安装配置了大量的柱上开关和跌落开关,将线路故障范围从技术上分割成几个部分,进而缩小了线路出口开关跳闸的机率。
你可能喜欢
- 视频监控安装
- 线路接地故障
- 防渗墙施工方案
- 监控入门
- 配电线路论文
- 运行分析
- 架空配电线路
- 架空线路故障
- 视频监控摄像机安装与保养3页
- 安装视频监控的好处1页
- 视频监控安装使用说明6页
- 济建渣整发[2009]4号文件 关于建设工地必须安装渣土车辆自动冲洗设备和远程视频监控系统的通知1页
- 关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知20076121721562182页
- 视频监控系统控件安装(从IE访问)2页
- 10 kV配电线路单相接地故障2页
- 10KV配电线路接地故障原因及有效预防措施7页
- 10kV配电线路单相接地故障原因分析及处理措施6页
- 10KV配电线路单相接地故障6页
- 关于农网10kV配电线路单相接地故障分析7页
- 农村10kV配电线路接地故障分析6页
- 塑性砼防渗墙施工技术方案9页
- 防渗墙施工方案13页
- 高压摆喷防渗墙施工方案[1]20页
- 上下游围堰防渗墙施工方案3页
- 水电厂房围堰高压旋喷防渗墙施工技术方案6页
- 混凝土防渗墙施工装备IPO上市咨询(2014年最新政策+募投可研+细分市场调查)综合解决方案34页
- 监控系统培训入门教材41页
- 安防监控入门到精通14页
- 电视监控系统入门教材91页
- 电视监控系统入门教材43页
- 监控入门知识65页
- 安防监控入门简介17页
- 电气配电线路敷设防火设计论文6页
- 电气专业论文-浅谈低压配电线路应该如何进行综合防雷措施16页
- 常见配电线路故障防范论文6页
- 10kV配电线路无功补偿论文6页
- 低压配电线路保护论文6页
- 跌落式熔断器在10KV配电线路中应用论文6页
- 11月份全县工业生产运行形势分析5页
- 荣昌县2011年第一季度经济运行分析5页
- 2012年1月区工商业经济运行分析6页
- 运行分析制度1页
- 1-5月经济运行分析6页
- 2009年8月份牵引变电设备运行分析9页