额定电流计算及导线截面积选择
,知道用电设备之后看设备铭牌,得(算)出工作电流和启动电流, 根据经验公式三相电动机的额定电流等于额定功率*2 等于工作电流 或者电流=功率/(电压*根号3*功率因数)计算出来, 至于启动电流好象没有一个准确的计算方法,通常根据电机功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载越重,倍数选择越大。知道这个电流就可以选择断路器了,可是在实际中正规计算和选择方法是按3.5倍功率数选开关 其余的接触器和热继电比额定电流稍大就可以
一个控制柜的进电总电流的计
导线载流量的计算口诀(转帖) 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:
2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
铝绝缘导线载流量估算
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流