计算变压器容量的公式

计算变压器容量的公式

变压器容量的计算公式:

一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量

当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为: S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)

式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;

cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;

βb——变压器的负荷率。

因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。 我们知道,当变压器的负荷率为:

βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高

式中Po——变压器的空载损耗;

PKH——变压器的短路损耗。

然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选

用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。 表 国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm

容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600

空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950

负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300

损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37

最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5

三相电力变压器并联运行条件是什么?

三相电力变压器并联运行条件:1、变比相同;2、接线组别不相同;3、短路电压相同

当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

变压器的接线组别

你可能喜欢

  • 变压器功率计算
  • 短路电流计算公式
  • 小区负荷计算
  • 电缆载流量表及口诀
  • 配电变压器
  • 无功补偿计算
  • 住宅小区
  • 负荷计算方法

计算变压器容量的公式相关文档

最新文档

返回顶部