高层住宅小区室外给排水工程设计实例分析

高层住宅小区室外给排水工程设计实例分析

高层住宅小区室外绐排水工程设计实例窍析

王春玲1武仁玉2

(1杭州市城乡建设设计院,杭州310004;2杭州市水业集团有限公司,杭州310009)

摘要目前国内各大中型城市,高层住宅小区日益增多。以某高层住宅小区室外给排水工程设计实例,来简要说明如何结合2003版的《建筑给水排水设计规范》以及2005年《自动喷水灭火系统设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》,2006年《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》等相关条文,进行高层住宅小区室外给水排水工程设计。

关键词高层住宅小区室外给水排水消防系统集中加压

1工程概况宅Ⅱ类计,最高日生活用水定额取260L/(人 d),

故最高日用水量1578杭州嘉绿景苑小区位于浙江省杭州市城西。总

用地面积9.23万m2,小区内主要为32幢高层住

宅,最大建筑高度43rn,总建筑面积26.4万m2,其

中地下室面积约3.2万m2。居住总户数2075户,

设计人数7263人。工程分为东、西、南苑,各苑均

设置地下停车库,防火分类分别为Ⅱ级、Ⅲ级。沿街

住宅1~2层设置商铺。

2小区给水系统设计

2.1水源m3/d(不含社区管理,商铺、绿化、景观用水、公共设施用水等)。小时变化系数选取2.5。按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015--2003),计算出最大用水时平均秒流量538010为45.7L/s。其中1~6层为低区,共725户,2人,采用枝状管网供水;7~16层为高区,共1户,此部分采用水泵加压供水,且小区呈狭长型,故亦采用枝状管网,最大小时用水量为95.8m3/h。图1为4区生活给水系统原理。

用水点小区采用市政给水作为水源。高层住宅内部采

用分压给水系统。1~6层采用市政压力直供,7~

16层采用水泵加压供给。为了供水安全、便于管理,

东西苑在相对中心位置的西10#楼合建生活泵房,南

苑与东西苑之间为16m宽的市政道路,故南苑地下

室另设生活泵房加压,供南苑高区给水系统使用。

2006年《生活饮用水卫生标准》(GB5749---2006)的

修订对生活给水水质提出了更高的要求。此小区临

近市政给水干管,征得供水部门的同意,采用了管网

叠压(无负压)增压设备,通过控制负压消除器和流

量调节器来保护市政管网不出现负压情况。此设计

使生活泵房占地减少,投资降低,系统水质改善,响

应了国家目前创造节约型社会的号召。

2.2生活用水量计算

东西苑用户一共1735户,每户平均3.5人,共

计6073人,户内卫生器具设置标准为有大便器、洗

脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器和沐浴设备,按普通住图1小区生活给水系统原理南苑共340户,1190人,最高日用水量310m3/d,同样分高、低区给水系统。2.3生活给水系统设计秒流量市政管网直供部分,采用设计秒流量ql作为节点流量和管段流量,管段流量则按该管段所供各住宅当量之和。前面提到本小区户内卫生器具设置标准为有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器和沐浴设备,每户均为1个卫生间,给水当量之和为4。最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: